 <title><![CDATA[求教家园的朋友，25个轴的设备用什么PLC和 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求教家园的朋友，25个轴的设备用什么PLC和 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 23:01:34 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么多伺服用总线应该会快一点，节省时间也是缩减成本啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2318881.html]]></link>
 <author><![CDATA[aottowang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 03:36:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第49楼王博工控于2022-11-01 11:01发表的&nbsp;&nbsp;:
看了大家的建议很少用基恩士的，为什么我们公司大设备多轴的都用基恩士
[/quote]
这是别人羡慕不起 你家有钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2318878.html]]></link>
 <author><![CDATA[xinsan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Nov 2022 03:30:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第28楼bogegongkong于2022-07-24 19:05发表的&nbsp;&nbsp;:
我的建议是：尽量少改动，PLC和触摸屏都用原来的品牌，电控系统配置也沿用原来的，根据需求再增加几个PLC。触摸屏和PLC都选用带以太网口的，这样通讯问题就解决了。
老板都说了：设备是多个小机台组合成大设备。估计应该不会用到多伺服同步控制，应该 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2318082.html]]></link>
 <author><![CDATA[莫小鱼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 03:18:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了大家的建议很少用基恩士的，为什么我们公司大设备多轴的都用基恩士]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2318077.html]]></link>
 <author><![CDATA[王博工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Nov 2022 03:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这么多轴不是小工程了，还要省钱？用三菱Q的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2316345.html]]></link>
 <author><![CDATA[我爱工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 11:46:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱30轴做过]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2315324.html]]></link>
 <author><![CDATA[sqwwsq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 06:19:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 三菱Q系列]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2315220.html]]></link>
 <author><![CDATA[忽然想起]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 00:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第40楼18857713026于2022-08-05 11:14发表的&nbsp;&nbsp;:
H5U 性价比之王&#160;&#160;
我已经爱上了&#160;&#160;
以下含税价
H5U_A8 1800
H5U_A16 2100
.......
[/quote]
我们h5u-a8&nbsp;&nbsp;1300拿货[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2315199.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaohp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Oct 2022 15:52:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用汇川吧&nbsp;&nbsp;售后服务绝对有保障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2300362.html]]></link>
 <author><![CDATA[方飞2021]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 10:00:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉伺服控制还是三菱好一点 但是台达的在国内技术支持好一些 很多东西销售商都能帮你弄]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2300225.html]]></link>
 <author><![CDATA[李忠云]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Aug 2022 03:21:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼shuangquan89于2022-07-15 17:32发表的&nbsp;&nbsp;:
总线伺服不香吗 ？
[/quote]
香，但是贵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2299792.html]]></link>
 <author><![CDATA[15939016303]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Aug 2022 07:23:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[几台机组合成一台机，用几个PLC和主机组成 由一台触摸屏控制，这种方案不是更花钱吗！ 一个CPU搞定，不更好 
CPU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q03UDVCPU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持4096点，程序容量30K步，USB口，以太网口，高速&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4680
CPU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Q04UDVCPU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2299330.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq123712326]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 09:30:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[H5U 性价比之王&nbsp;&nbsp;
我已经爱上了&nbsp;&nbsp;
以下含税价
H5U_A8 1800
H5U_A16 2100
H5U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2400
最基础&nbsp;&nbsp;H5U_A8&nbsp;&nbsp;8凸轮周期0.35MS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;比台达MC50/15系列便宜多了&nbsp;&nbsp;点更多&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2299203.html]]></link>
 <author><![CDATA[18857713026]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Aug 2022 03:14:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个月的时间， 太短了，&nbsp;&nbsp;也要看你工艺复杂不。 如果是以前别人写好的程序，&nbsp;&nbsp;整体上怕熟悉下来也得2个月。 推荐你用总线型伺服，千万别搞N个PLC的方案。
如果可能还是自己重新写一份，重写和完全做好，估计没有3个月办不到，没有工艺的除外。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298681.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 05:32:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[多台单机组合产线？我现在在做的一台，也十几个轴，两台q系列]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298663.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱在日落之后]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 03:42:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[整个r系列，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298662.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱在日落之后]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 03:40:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下FP-XH。搞这个项目有点吃力了。非常不建议搞多个PLC，我的建议是：尽量少改动，PLC和触摸屏都用原来的品牌，电控系统配置也沿用原来的，根据需求再增加几个PLC。触摸屏和PLC都选用带以太网口的，这样通讯问题就解决了。
老板都说了：设备是多个小机台组合成大设备。估计应该不会用到多伺服同步控制，应该是单轴定位或 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298644.html]]></link>
 <author><![CDATA[13434087696]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 02:55:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第26楼yuanqijun88于2022-07-20 22:50发表的&nbsp;&nbsp;:
我这个项目轴68台，用了3台S7-1500PLC
[/quote]
我们1000个轴10台PLC，你那有点夸张了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298355.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 11:52:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼cythyx于2022-07-18 11:48发表的&nbsp;&nbsp;:
三菱5U系列的PLC，用CCLINK IE，一个PLC就搞定，IO不够加CCLINK远程Io模块。
要是我们搞，肯定是直接上Q系列了，反正最好一个PLC搞定，多几个PLC信号交互也容易出问题。
[/quote]
5U搞得定个JI]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298354.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 11:51:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼菜鸟学工控_1于2022-07-15 18:52发表的&nbsp;&nbsp;:
熟悉三菱，可以让站长帮你推荐一套配置，25轴的项目其实已经很大了，工艺复杂一点，出方案，采购、下图，调试，保守估计没个3个月下不来的
[/quote]
我这还奇葩些，前期买西门子1515pc ,后期拼命在传感器上抠成本，也是20几个轴[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298353.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 11:49:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主liuliangdt于2022-07-15 17:00发表的 求教家园的朋友，25个轴的设备用什么PLC和方案好？ :
论坛网友们，这个星期我离家到一个厂打工了。这几天一直在修改一套之前的设备程序，今天才改到空转起来。这套设备是十几个轴，用3台松下的PLC连在1台触摸屏上。还有4个工业相机和工控机，它们和PLC是用I/O点连接的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2298352.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Aug 2022 11:46:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用台达AS228系列的plc，主机自带12个脉冲口输出，还有自带的can通讯，不过can通讯我没用过，我最多也只用过11个轴，一个plc就搞定了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2297380.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小李]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jul 2022 01:40:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基恩士KV-7500,总线通讯，很方便的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2296710.html]]></link>
 <author><![CDATA[想回雪原的狼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 05:12:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基本是KV-7500,总线通讯]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2296709.html]]></link>
 <author><![CDATA[想回雪原的狼]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 05:11:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的建议是：尽量少改动，PLC和触摸屏都用原来的品牌，电控系统配置也沿用原来的，根据需求再增加几个PLC。触摸屏和PLC都选用带以太网口的，这样通讯问题就解决了。
老板都说了：设备是多个小机台组合成大设备。估计应该不会用到多伺服同步控制，应该是单轴定位或简单的插补控制。原来的能实现，就用原来的方案。
原因有三 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2296557.html]]></link>
 <author><![CDATA[bogegongkong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2022 11:05:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 我也在做一套项目，46个轴，有CAT总线，也有发脉冲。用的是上位机控制！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2296129.html]]></link>
 <author><![CDATA[努力瑞]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jul 2022 11:23:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我这个项目轴68台，用了3台S7-1500PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2295950.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuanqijun88]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 14:50:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[松下FP-XH。搞这个项目有点吃力了。非常不建议搞多个PLC。通信来控制。外面的厂，确实是看成本。我们这里直接上基恩士。上ETHERcat 总线，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2295947.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 14:37:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[汇川5u不考虑扫描周期妥妥的。禾川的Q也可以。走Ethercat控制很方便。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2295929.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq99999]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jul 2022 12:23:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那你就还用FP-XH 控制，电路改动的少，再拓展轴就再加一个FP-XH[quote]引用第11楼liuliangdt于2022-07-16 11:54发表的&nbsp;&nbsp;:

昨天设计的说只有23轴，我怕实际在调试时可能就要加留的余量 。因为上面说的18轴的设备，我就感觉第最后一个轴是后面加上去的。一个松下FP-XH PLC能带6个轴，3台FP-XH刚好18个轴。目前这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738921#2295624.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangqb]]></author>