 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改之后的也发出来看看 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2293466.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 09:08:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼shen19820317于2022-07-04 14:44发表的&nbsp;&nbsp;:
可以参考这个试一下，读写都是没有问题的。通讯数量可更改。
[/quote]
已解决，感谢回复。
不直接set m8122了，置位了多个中间继电器，中间继电器+m8122常闭 延时0.1S再上升沿置位8122，已经正常了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292980.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzlkui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 08:19:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼tingfenghu于2022-07-04 12:32发表的&nbsp;&nbsp;:
之前写的，也是采用循环处理
 [attachment=269712]
[/quote]
已解决，感谢回复。
不直接set m8122了，置位了多个中间继电器，中间继电器+m8122常闭 延时0.1S再上升沿置位8122，已经正常了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292979.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzlkui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 08:18:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼anlyl2014于2022-07-04 18:12发表的&nbsp;&nbsp;:

你的问题原因是：读第一条数据跟读第二条数据之间没有间隔时间，加个250MS延迟就可以了
[/quote]
已解决，感谢回复。
不直接set m8122了，置位了多个中间继电器，中间继电器+m8122常闭 延时0.1S再上升沿置位8122，已经正常了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292978.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzlkui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 08:17:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[已解决，感谢回复。
不直接set m8122了，置位了多个中间继电器，中间继电器+m8122常闭 延时0.1S再上升沿置位8122，已经正常了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292977.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzlkui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 08:17:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主fzlkui于2022-07-03 21:19发表的 请教一样，三菱RS指令无协议通讯轮询如何处理 :
如题，我自己处理的写多个站数据没问题，读多个站数据就不行了。

我的思路是这样：d0=0的时候，RS D20 K8 D30 K7，d0=1的时候RS D40 K8 D50 K7。

把值用M8000的常开触点传送进D20-D25&#160;&#160; D40-D45，并CRC校验。
. ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292524.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 10:12:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以参考这个试一下，读写都是没有问题的。通讯数量可更改。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292462.html]]></link>
 <author><![CDATA[shen19820317]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 06:44:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[之前写的，也是采用循环处理
 [attachment=269712]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1738278#2292410.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 04:32:06 +0000]]></pubdate>
</item>