 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼学无止静于2022-06-21 15:59发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主介绍的状态可考虑下是否是干扰？通讯的对象是社么设备，如果是变频器尤其要注意。
曾经遇到过楼主描述的类似现象。这种通讯乱码状态的出现总是与动力回路的大负载启动和运行相关，通常都是设备接地，电缆屏蔽没做好引起干扰，最简单的方法是用临时通 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289870.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jun 2022 01:58:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主介绍的状态可考虑下是否是干扰？通讯的对象是社么设备，如果是变频器尤其要注意。
曾经遇到过楼主描述的类似现象。这种通讯乱码状态的出现总是与动力回路的大负载启动和运行相关，通常都是设备接地，电缆屏蔽没做好引起干扰，最简单的方法是用临时通讯电缆绕开干扰源试一下干扰情况有否改变就可得到有价值的信息。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289718.html]]></link>
 <author><![CDATA[学无止静]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 07:59:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼anlyl2014于2022-06-19 07:57发表的&nbsp;&nbsp;:
这是旧话重提的了，RS指令的K8是发送8个数，后面K6是指接收个数6个，问题出在接收个数不足，FX2N前的所有型号都有返回码，也就是说，发送K8，接收为K8+接收的个数；FX3U后的型号就没有此问题，解决方法是：接收的K?要足够大，例如RS D7000 K8 D7010 K30
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289645.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jun 2022 03:54:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26][s:26]学习一下学习]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289403.html]]></link>
 <author><![CDATA[永宏新华]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jun 2022 03:05:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是旧话重提的了，RS指令的K8是发送8个数，后面K6是指接收个数6个，问题出在接收个数不足，FX2N前的所有型号都有返回码，也就是说，发送K8，接收为K8+接收的个数；FX3U后的型号就没有此问题，解决方法是：接收的K?要足够大，例如RS D7000 K8 D7010 K30
可参考我发的例子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289165.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 23:57:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无语！ [s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289129.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 10:24:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28] 
写了一段简短的程序，依旧如此，能够返回实际的开关量，但是数据跳动。
发送指令：0B 02 00 10 00 08 78 A3。 0B地址，02读开关量输入，0010开关量输入第一个地址，0008读8个开关量。
正确的返回指令：0B 02 01 ** AA BB。**代表返回的实际输入，AA,BB代表校验码。
还有一个问题，返回数据依次 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289122.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 09:36:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞同。试一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289074.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 06:11:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看此程序的书写方式就知道问题所在，一旦通讯出错就找不到原因所在。建议楼主做个简单的通讯测试程序，比如：用外部按钮控制，每按一次按钮读取一次数据，看看是否也存在同样的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289064.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 05:04:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8122不是一直为1。否则数据不会更新，我的是通讯正常，功能也能实现，数据可以更新，就是接收数据跳动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289061.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 04:42:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那你就要确定你的M8122是不是一直发送，或者M8123是否接收到就立马复位 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289039.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 02:31:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以通讯上，可以读出从站开关量输入。只是返回数据在不同数据间跳动。
通讯距离2米。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289038.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Jun 2022 02:24:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先监控的发出去的内容是否正确，你对了，别人才能回你正确的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1737417#2289035.html]]></link>