 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主后来解决了没有？我的也是用ST报一大堆双线圈，OMRON的ST就不会报。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2324321.html]]></link>
 <author><![CDATA[cnydb]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 17:03:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[习惯了，不管他。没有Error一般不管。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2288214.html]]></link>
 <author><![CDATA[283596603]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 06:23:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287950.html]]></link>
 <author><![CDATA[cl522790202]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jun 2022 03:13:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼ayusecret于2022-06-10 09:30发表的&nbsp;&nbsp;:

就是在编译时，如果有错误，一般不是会报很多条但编译还不会结束嘛，这个修改的意思就是报错一条，直接停止编译，修正后再重新选择编译，针对性的一条条修正
[/quote]


哦，你说的这个意思，但是我用ST编写的双线圈，其实是可以正常运行的，而且逻辑也 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287399.html]]></link>
 <author><![CDATA[2310036294]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 05:19:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼2310036294于2022-06-10 08:55发表的&nbsp;&nbsp;:


你好，你这句话什么意思（建议中止编译件数将错误改成1）
初学不是太懂！！！
[/quote]
就是在编译时，如果有错误，一般不是会报很多条但编译还不会结束嘛，这个修改的意思就是报错一条，直接停止编译，修正后再重新选择编译，针对性的一条条修正]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287337.html]]></link>
 <author><![CDATA[ayusecret]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 01:30:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼ayusecret于2022-06-09 19:23发表的&nbsp;&nbsp;:
因为你用的不是Set/Reset指令，本质上这个是线圈。你可以在输出结果上，把对应的警告代码给过滤掉，另外，建议中止编译件数将错误改成1
[/quote]

你好，你这句话什么意思（建议中止编译件数将错误改成1）
初学不是太懂！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287314.html]]></link>
 <author><![CDATA[2310036294]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 00:55:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[避免双线圈问题，可以通过子程序或者步进程序；在一个程序内部时，也可以通过中间其他继电器当做线圈，把这些中间继电器并联作为条件去接通唯一想要输出的线圈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287284.html]]></link>
 <author><![CDATA[冲出枪林弹雨]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 14:32:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为你用的不是Set/Reset指令，本质上这个是线圈。你可以在输出结果上，把对应的警告代码给过滤掉，另外，建议中止编译件数将错误改成1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1736983#2287230.html]]></link>