 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只要过了保固期，谁管他去死…而且，即使出现这种零线问题，那也是可以推给客户供电问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2283305.html]]></link>
 <author><![CDATA[l83438797]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 05:04:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从来没加过，除非是要用三相电客户那边没有。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2283288.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 03:20:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼lvpretend于2022-05-19 16:48发表的&nbsp;&nbsp;:
只有缺乏经验的二把刀才会不加变压器直接用零线！老油条绝对不会隔离变压器那几百元。
[/quote]
要看老板懂不懂电，他要懂电或听别人说可以不加，那绝对是不会加的。不要说省几百块，就是几十块他们都得抠出来。断零是意外情况，他们是绝对不会考虑的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2283228.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 May 2022 00:35:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上的观点。 现在控制回路都是24v 用220V的不多了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282975.html]]></link>
 <author><![CDATA[石景羽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 12:55:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[时代不同了 不能拿一个时代的产物去看世界，现在的PLC都是DC24供电 控制也是DC24V安全电压，即使零线断了也不会引起PLC烧掉，直流电源也是宽电压了，还有必要背个大变压器在控制柜吗 成本就是生存法则。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282951.html]]></link>
 <author><![CDATA[四海明]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 09:27:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加人变压器稳定！绝大部分干扰都来自于零线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282947.html]]></link>
 <author><![CDATA[矽能工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 08:56:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们都不加，为什么？因为省钱]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282824.html]]></link>
 <author><![CDATA[siyatu2001]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 00:02:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[只有缺乏经验的二把刀才会不加变压器直接用零线！老油条绝对不会隔离变压器那几百元。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282483.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 May 2022 08:48:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制隔离变压器，可以不用引入零线，除非你的用电器还要用零线]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282286.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 14:07:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个隔离变压器好处多了，一次公司零线断了，烧了好几台PLC的电源模块，装有隔离变压器就不会有这种事发生。滤波抗干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282170.html]]></link>
 <author><![CDATA[cmgsdj]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 05:07:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17]学习一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282128.html]]></link>
 <author><![CDATA[永宏新华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 02:19:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[隔离变压器还能增加安全，以前控制回路用AC220V时 设计时会使用。
现在控制回路用DC24V就不使用了，给PLC供电会加滤波器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282125.html]]></link>
 <author><![CDATA[akang8612]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 01:58:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都会标配控制离变压器，380/220 /24，1.方便取电，2.抗干扰，3，大幅度降低可能发生的触电事故]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282107.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 01:17:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的应该是控制变压器吧？我设计的柜子，都会标配控制离变压器，380v/220V，1.方便取电，2.抗干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1735573#2282095.html]]></link>
 <author><![CDATA[walxyfsk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 00:25:05 +0000]]></pubdate>