 <description><![CDATA[找到问题了，这台设备的伺服CN1插头是满焊的，接线工把没用到的线都包在一起了，可能里面的使能信号接通了导致rd-of，还有个疑问，既然我已经用软件设置了使能和急停不受外部控制，那这根线接通了为什么还会影响使能呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1734801#2282086.html]]></link>
 <author><![CDATA[luyisi99]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 00:04:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查下&nbsp;&nbsp;24V电源通不通，还有伺服驱动器报警不]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1734801#2280050.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 07:55:56 +0000]]></pubdate>