 <description><![CDATA[暂时先买个16DO的485中继测试下，如果可以后面 直接买2台32DO的肯定就够了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272967.html]]></link>
 <author><![CDATA[哼哼小猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 00:12:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 年前碰到过，一台人机界面接两个PLC 台达ES系列的 ，一台PLC带20多个变频器还有3 个台达温控器带485通讯的，两台485中继。启停和急停用中继，最远的有30米左右RS485，运转也没什么问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272606.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzzgogo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 16:03:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[额。canlink目前CP系列的欧姆龙支持吗？没研究这方面，目前先走485，然后按照4楼的经验试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272516.html]]></link>
 <author><![CDATA[哼哼小猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 09:16:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[路过，学习了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272452.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 06:35:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这种&nbsp;&nbsp;我们一般都是推荐走&nbsp;&nbsp;canlink&nbsp;&nbsp; 稳定性比485高多了&nbsp;&nbsp;又快多了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272432.html]]></link>
 <author><![CDATA[18857713026]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 06:16:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上诸位所说多少经验！！可以让人少走很多弯路！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272333.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 02:00:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4楼大佬说的没错，启停和急停必须用端子，读写频率和故障复位可以用通信，一拖多RS485建议用集线器分路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272311.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟学工控_1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 01:27:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢分享，我们这边启停用外部中继，频率用模拟量屏蔽线接地，基本不会干扰。我们的变频器大部分是37KW以上。

根据以前的经验，PLC和开关电源的220输入端最好加滤波器。因为受干扰的是PLC和低压电路。

另外确保接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272300.html]]></link>
 <author><![CDATA[fczxjh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Apr 2022 01:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢大佬指点，我到网上看下485中继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272110.html]]></link>
 <author><![CDATA[哼哼小猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 03:11:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读写还可以，启停就不要了，还是外部端子可靠！而且，要加485中继，一组不要超过6台，什么接地、加屏蔽、变频器前加滤波都没用，这是经验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272103.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 02:35:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的，感谢大佬提醒]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272092.html]]></link>
 <author><![CDATA[哼哼小猪]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 01:07:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地线要牢靠，485转多网口更优]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272031.html]]></link>
 <author><![CDATA[小白菜]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 13:51:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[确保接地是正常的
销售的说法合理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731810#2272029.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 13:47:54 +0000]]></pubdate>