 <description><![CDATA[FX3U-232BD
FX3U-232-ADP都可以
485不行
485需要用触摸屏的穿透通信就可以]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2273030.html]]></link>
 <author><![CDATA[何启海]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 02:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1542422-page-2.html[/url]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;232BD我倒是试过的，你看看呢。D8120，还有另外几个寄存器里面的值要清空的。这几个寄存器里面的值就是原来在plc设置里面存的通信参数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272929.html]]></link>
 <author><![CDATA[舜天水怪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 14:12:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有这样用过，估计不行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272665.html]]></link>
 <author><![CDATA[秀空02]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 Apr 2022 01:38:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼楼上小王于2022-04-10 15:23发表的&nbsp;&nbsp;:
是否可以换个思路，用485跟触摸屏通讯，编程口留着自己用？ （还有就是你这繁体字看的我脑瓜嗡嗡的） [s:28]
[/quote]
没错，应该是可以将HMI改至485ADP的，但就希望能集合大家的经验，获得实验结果以供大家日后进行应用。
还请大家不吝提出解方，我会持续 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272166.html]]></link>
 <author><![CDATA[lan1301]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 08:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼舜天水怪于2022-04-09 23:55发表的&nbsp;&nbsp;:
可以用做编程口的，plc参数那边不要做任何操作。这样才可以的。
[/quote]
经过我测试之后，一样是不能使用的，检附我的测试参数设定如下:
 [attachment=266032]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272163.html]]></link>
 <author><![CDATA[lan1301]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 08:18:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是否可以换个思路，用485跟触摸屏通讯，编程口留着自己用？ （还有就是你这繁体字看的我脑瓜嗡嗡的） [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272153.html]]></link>
 <author><![CDATA[楼上小王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 07:23:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好的
我來試試
若是可以再來跟大家分享結果。
感謝]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272116.html]]></link>
 <author><![CDATA[lan1301]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 Apr 2022 03:31:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用做编程口的，plc参数那边不要做任何操作。这样才可以的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2272054.html]]></link>
 <author><![CDATA[舜天水怪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Apr 2022 15:55:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可是我印像中之前曾經用過，是我記錯了嗎？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2271758.html]]></link>
 <author><![CDATA[lan1301]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 12:54:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试过不行，把HMI改到FX3U-485ADP-MB就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1731645#2271588.html]]></link>
 <author><![CDATA[dxy12345678]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 03:04:56 +0000]]></pubdate>