<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接用定位当前位置等于目标位置，SM5500为OFF，轴不在BUSY状态，表示定位完成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2304417.html]]></link>
 <author><![CDATA[爱在西元前]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 07:48:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼月灬洛于2022-08-25 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:
5U用自定义的结束标志位，做连续定位能坑死，至少间隔2.5s才可以连续定位的。用SM5500结合自定义标志位，也出过问题。
[/quote]
三菱要真这么拉垮早都卖不动了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2304212.html]]></link>
 <author><![CDATA[suegu2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 05:23:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼月灬洛于2022-08-25 16:42发表的&nbsp;&nbsp;:
5U用自定义的结束标志位，做连续定位能坑死，至少间隔2.5s才可以连续定位的。用SM5500结合自定义标志位，也出过问题。
[/quote]
你没有搞懂周期问题啊……我都没有用过延时，就是跳过周期……下一个周期在接通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2303697.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 09:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[5U用自定义的结束标志位，做连续定位能坑死，至少间隔2.5s才可以连续定位的。用SM5500结合自定义标志位，也出过问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2303683.html]]></link>
 <author><![CDATA[月灬洛]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Aug 2022 08:42:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[比如DDRVA,指令最后一个是填写的正常结束或者异常的结束信号，可以用这个结合下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268921.html]]></link>
 <author><![CDATA[投湖自尽的鱼]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Mar 2022 01:50:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问如何自己定义呢？
[quote]引用第4楼tcrj于2022-03-28 23:04发表的&nbsp;&nbsp;:
M8029是为了兼容3U，是3U模式下用，不灵活。5U定位模式有正常结束信号，自己定义就可以，很方便灵活
[/quote]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268872.html]]></link>
 <author><![CDATA[春秋战国]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 16:54:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[M8029是为了兼容3U，是3U模式下用，不灵活。5U定位模式有正常结束信号，自己定义就可以，很方便灵活]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268868.html]]></link>
 <author><![CDATA[tcrj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 15:04:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用完成位就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268841.html]]></link>
 <author><![CDATA[hankaiend]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 12:36:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SM5516是脉冲输出中监控，SM8029是指令执行完成，三菱定位 指令用的是指令正常结束和异常结束的常闭点复位的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268720.html]]></link>
 <author><![CDATA[向青超棒啊]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 03:41:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用指令里的M点，或者位置对比]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1730645#2268703.html]]></link>
 <author><![CDATA[何美佳]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Mar 2022 03:15:39 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>