 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[MODBUS通信中，主站发起通信请求，从站被动响应；从站不会主动发起通信请求。从你的例子中看出，你把PLC作为主站，PC机作为从站。
1、PLC使用RS指令的目的是，指定数据发送区和接收区。
2、PLC用边沿触发指令使M8122置1，M8122置1后PLC会自动把数据发送区的数据(通信报文)通过串口顺序发送出去，用于发起对指定从站的通信 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2242417.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 16:02:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天问采购才知道485模块是在网上买的国产的，也不知道是不是国产模块产品质量问题，准备买个正品模块来试一下看是什么问题、、、[s:28] [attachment=262213]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2242388.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 03 Dec 2021 12:36:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼gxtmdb82164于2021-12-02 16:46发表的&nbsp;&nbsp;:
本身modbus是应该有重试机制的,一问一答保证每次都会有回应,如果没收到就重来一次.

LZ可以试试看PC对PC发送和PLC对PLC发送,一端固定不变就是你现在的PC程序和PLC程序,另一端写一个最简单的收发程序,这样跑一段时间来看一下结果如何.

最后提醒一个点 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2242062.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 12:04:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[本身modbus是应该有重试机制的,一问一答保证每次都会有回应,如果没收到就重来一次.

LZ可以试试看PC对PC发送和PLC对PLC发送,一端固定不变就是你现在的PC程序和PLC程序,另一端写一个最简单的收发程序,这样跑一段时间来看一下结果如何.

最后提醒一个点是这样的,两线串口这种半双工的通信程序,要给数据传输完成留时间,换言之 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2242010.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 08:46:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用两线制也尝试收发了几万次也没有出现你的现象，注意到你每次发送的报文都是一样的，建议可以PC每次发送不同的报文，然后PLC接收后返回此报文，这样可以判断PLC是否有接收到此报文。
另外我做了测试，按照你程序的写法，只要接收到数据就必然会发送，与扫描时间无关，那么就有可能是PLC没收到或者是PC没收到，可以按照 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241908.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 06:07:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼jacking于2021-12-02 11:24发表的&nbsp;&nbsp;:
你有没有观察你在收时会不会发，两线半双工不能同时收发，观察下M7会不会偶然间误触发导致的没有收到。
[/quote]
数据收发速度太快不太容易观察，现在用串口助手测试监控收发能看到有发送给PLC、而PLC没有回复（见下图），我明白半双工不能同时收发的，另外 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241869.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 03:56:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你有没有观察你在收时会不会发，两线半双工不能同时收发，观察下M7会不会偶然间误触发导致的没有收到。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241863.html]]></link>
 <author><![CDATA[jacking]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Dec 2021 03:24:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼zmrs163于2021-12-01 17:06发表的&nbsp;&nbsp;:
两线制还是四线制，我写了个脚本没设置延时，PLC和PC都是收到就发。300多秒收发了10000多次没出现你的情况
[/quote]
是二线制通讯的，我就是用串口调试助手160MS循环测试都会偶尔会少发几条指令，PLC也是没有设置任何延时，收到数据就会马上回复，所以没有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241737.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 11:20:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两线制还是四线制，我写了个脚本没设置延时，PLC和PC都是收到就发。300多秒收发了10000多次没出现你的情况]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241706.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 09:06:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[早上又问了三菱客服，说让降低频率发送报文，还是没有找到问题所在 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[attachment=262119]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241668.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 07:01:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序上面看不出什么问题，当M8123接收到指令时，立马就启动M8122回复PC，上面图片上有程序就是接收和发送的，然后就是一直往复接收发送，没有理由程序还有什么其他延时不回复的情况啊？[s:28][s:28][s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241605.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 04:02:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然PLC收到了没发送，那可能和你的程序有关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1721880#2241582.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 02:52:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问如图所示，PLC发送14个字符时间为17.5MS，那么接收PC14个字符是不是按同理17.5MS计算，可是为什轮询间隔都设成160MS了为什么PLC还是会偶而没有回复呢？另外PC做了一个判断、当收不到PLC的回复时PC就不在轮询了停在当前状态。 [s:28]&nbsp;&nbsp;[attachment=262101]]]></description>