<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[气缸要带磁环的，电磁阀要选保压型。可以在三个位置停，但精准度不好，要精度的选伺服缸。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238631.html]]></link>
 <author><![CDATA[曾姚王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 05:59:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要不然就像楼上说的加个先导阀电磁阀是中封的，这样也不能保证每次重复精度，这样的要求最好是选择电缸]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238625.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控小朋友]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 05:22:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主如果可以于2021-11-18 10:05发表的 双线圈电磁阀控制气缸 :
各位大佬，气缸上装了三个感应器，双线圈电磁阀控制怎么实现能在任意感应位置停止呀，急求方法............................
[/quote]
用中间停止的电磁阀，左边得电，左行，失电停止，右边得电右行，失电停止，气管不要漏气，油路的换向阀用的就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238612.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 04:30:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[想要相对误差不大的停在中间，最好是加先导阀和刹车，不然是停不准的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238600.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 03:22:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用三位五通的阀，但中间停下来的位置无法保证停在哪里，除非机械结构上做辅助定位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238597.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 03:20:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[這有兩個問題
第一汽缸不要垂直安裝
第二選擇5口2位閥不給電時為雙邊給氣
你沒電時就會停下來喽
但不保證能停在想要位置
試試看吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1720713#2238582.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiao_ming]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Nov 2021 02:56:42 +0000]]></pubdate>
</item>