 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[BD板的功能比adp模块少，说明书其实讲的挺清楚地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236664.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangjialin6]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 03:51:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼zhou1211于2021-11-09 15:52发表的&nbsp;&nbsp;:

假设你PLC modbus 地址是3
你发 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的数据，03 03 00 64 00 01 xx xx 你就能收到单个D100的数据
[/quote]
打电话问了三菱客户，说是FX3GA-485-BD不支MODBUS RTU,只能无协议通讯，所以PC是不能够通过MODBUS直读PLC地址 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236638.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 02:45:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wenliang于2021-11-09 08:16发表的&nbsp;&nbsp;:
请问各位大师这个用MODBUS查询这个地址是多少啊，假如查询D100那是那个地址呢？本人小对这个通讯真的是小白啊&#160;&#160;[s:32]&#160;&#160;[attachment=261392]
[/quote]
假设你PLC modbus 地址是3
你发 03 03 00 01 00 02 xx xx 就能收到D1-D2的数据， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236420.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 07:52:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3G-485-BD不支持Modbus RTU从机，从机只能使用三菱的自己协议，
可以参考威纶屏连接FX3G-485BD的设置，监控通讯时报文（电脑在线模拟），
作为主机机通讯，使用RS指令&nbsp;&nbsp; 没有CRC指令，需要自己计算。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236372.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 05:20:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼wenliang于2021-11-09 13:08发表的&nbsp;&nbsp;:

我现在PLC用的是FX3GA-60MT外加FX3G-485-BD模块，我用串口调试助手可以收到PLC发送的数据，也可以给PLC发送数据，但是用MODBUS调试助手却是读不到PLC寄存器地址，按手册上面讲的0X000-0X1F3F 按十六进制计算D100是=64，但是用MODBUS调试助手却是读不到PL ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236370.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 05:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼lin10663于2021-11-09 10:19发表的&nbsp;&nbsp;:
d100就64阿
 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]
[/quote]
我现在PLC用的是FX3GA-60MT外加FX3G-485-BD模块，我用串口调试助手可以收到PLC发送的数据，也可以给PLC发送数据，但是用MODBUS调试助手却是读不到PLC寄存器地址，按手册上面讲的0X000-0 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236368.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 05:08:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[d100就64阿
 [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236321.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 02:19:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[客户用TCP，你也用TCP不是更好嘛，买一个北辰的BcNet-FX模块往上一插，按手册设定好IP地址那些信息就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236264.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 00:42:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问各位大师这个用MODBUS查询这个地址是多少啊，假如查询D100那是那个地址呢？本人小对这个通讯真的是小白啊&nbsp;&nbsp;[s:32]&nbsp;&nbsp;[attachment=261392]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236259.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 09 Nov 2021 00:16:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主wenliang于2021-11-08 22:54发表的 FX3GA-485-BD :
FX3GA-485-BD和PC MODBUS通讯，现在客户用以太网转485和PLC MODBUS通讯，PC做主机查询plc的modbus地址，请问各位大哥PLC modbus地址是多少呢？本来我用485可以发送数出来，但是客户用以太网转485串口接收不到我发的数据，他说只能用plc的modbus地址才行. ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719743#2236229.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 15:03:30 +0000]]></pubdate>