 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的传感器高于液面的话，管子要很细才行，因为空气能压缩。我做过4分水管的，不准。
有种带根细管的（长度可定）传感器应该可以。
最好还是隔膜的。还有超声波的挺贵。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2236773.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajd186]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 12:52:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买隔膜压力变送器就好了&nbsp;&nbsp; 化工行业多去了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2236549.html]]></link>
 <author><![CDATA[小八哥]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 00:19:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好是买投入式的，用316L的 有一定的防腐效果，因为你这个算出来的值是常温下的，你的使用环境是五六十度，还需要乘个温度补偿系数，个人感觉不简单 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2236107.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是新来的]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 08 Nov 2021 06:36:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1兆帕(MPa)=10巴(bar)=9.8大气压(atm) 约等于十个大气压
1标准大气压=76cm汞柱=1.01325×10^5Pa=10.336m水柱 约等于十米水柱所以1MPa大约等于100米水柱&nbsp;&nbsp; 百度结果]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2235321.html]]></link>
 <author><![CDATA[gkatydid]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 03:48:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[p=ρgh呀，传感器直接找样本就是了，一体化带变送器那种]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2235295.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞外海岛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 03:00:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[b][/b][quote]引用第1楼tingfenghu于2021-11-04 19:51发表的&nbsp;&nbsp;:
淘宝有液位变送器，扔在水里面就可以。
不用计算压强，可以换算成液位高度，不到200元。
[/quote]我这个箱子装的是污水，有腐蚀性，还有温度有5、60度左右，直接放水里不耐用，用我说的方法压力变送器也不用直接接触到水，耐用性和稳定性比较高， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2235236.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljj041986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Nov 2021 01:25:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[淘宝有液位变送器，扔在水里面就可以。
不用计算压强，可以换算成液位高度，不到200元。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1719278#2235113.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Nov 2021 11:51:03 +0000]]></pubdate>
</item>