 <description><![CDATA[其实我想说你的程序里算法已经有问题了，程序里逻辑就是一个PLC扫描周期里用FOR循环采集N次，再平均。
跟你实际需求的长时间多次采集求平均已经不同了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2231689.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 04:46:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼枫落云端于2021-10-20 11:45发表的&nbsp;&nbsp;:
一般PLC的扫描周期在10ms内吧(不排除步数大的程序超过10ms，毕竟少数，就先不讨论)，你能确定10ms内模拟量波动值非常大？还是说模拟量模块的采集周期比PLC的10ms扫描周期小得多，按1000份算，至少0.01ms也就是10μs的采样频率，模拟量模块有这么快的速度吗 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2231661.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaohp]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 02:35:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼zjw424260912于2021-10-20 09:33发表的&nbsp;&nbsp;:
你这个是汇川的H5U? [s:28]&#160;&#160;[s:28]
[/quote]
是的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2231657.html]]></link>
 <author><![CDATA[liaohp]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 02:23:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般PLC的扫描周期在10ms内吧(不排除步数大的程序超过10ms，毕竟少数，就先不讨论)，你能确定10ms内模拟量波动值非常大？还是说模拟量模块的采集周期比PLC的10ms扫描周期小得多，按1000份算，至少0.01ms也就是10μs的采样频率，模拟量模块有这么快的速度吗？就算有这么快，模拟量到PLC是否也能这个快给你接收1000份采样值 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2231045.html]]></link>
 <author><![CDATA[枫落云端]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 03:45:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[数据调动如果大，你就算取平均值对整体还是有影响的。不如data_in前做一个上下限的数据过滤，超太多的数据直接不要]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2231036.html]]></link>
 <author><![CDATA[我看到你了]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 03:29:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般迴圈都是連續執行
比如1~100連加總和等
如果是採樣平均應該是以變數將每次執行時的採樣對象以變址的方式另存暫存
然後將暫存1~暫存100的數值以迴圈方式進行總和平均
或是看使用的PLC是否有數值平均的指令
像三菱的MEAN指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2230985.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 01:56:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个是汇川的H5U? [s:28]&nbsp;&nbsp;[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2230970.html]]></link>
 <author><![CDATA[zjw424260912]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 01:33:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大师 威武 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2230961.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 01:13:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主liaohp于2021-10-19 22:20发表的 关于for循环内部 数据如果发生改变 的执行结果 讨教 :
应用背景：采集到的模拟量 总是变化很大，我想做一个相当于滤波的程序，原理就是把 数据data_in&#160;&#160;累加比如1000次，然后 再求平均值，但是我怀疑在&#160;&#160;for next循环 执行过程中，外部的数据改变了， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1717970#2230957.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Oct 2021 00:56:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得可以用定时中断来处理]]></description>