 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有老师傅 可以分享三菱端子台这种两层该怎么对吗? 每次都看老半天也没有个准]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1716284#2227994.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 09 Oct 2021 02:52:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先感謝老鐵指點，流量計的接線圖為如下
這樣是不是 再給64AD模塊一條DC N24V

 [attachment=260222]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1716284#2227361.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 09:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4 - 20 mA 的时候：
Q64AD的 V+和I+合并成一股为 +&nbsp;&nbsp;
信号源的+&nbsp;&nbsp;连接Q64AD的 +
信号源的-&nbsp;&nbsp; 连接Q64AD的 V-
大家最容易搞错的，就是信号源的 + 和 - 
因为有的仪器，信号电源和供电电源是共用的
有一个最简单的判定方式，拿一个电压表或者万用表去测量，测量到哪2根线有电流信号，那这2根 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1716284#2227263.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 Oct 2021 02:14:45 +0000]]></pubdate>
</item>