 <description><![CDATA[接着说一下参数设置。
1、参数设置中的[MOV H1091 D8420]表示8位数据、无奇偶校验、1位停止位、波特率为19200，这是否与从站设置的参数相同？
2、参数设置中的D8420和D8421很关键，其它的在不影响响应速度的前提下，可以忽略不计，保持默认即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715813#2226533.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 08:20:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先来说一下ADPRW指令：[ADPRW H64 H6 H7114 K2 K10000]
1、指令的第1个操作数H64是指从站站号为H64(16进制)，也就是10进制数的100，那么这个站号是否与从站设置的站号相同？从贴出的资料看出，从站默认地址是64，那么就要搞清楚这个64是16进制？还是10进制？
2、第2个操作数H6，是指对从站保持寄存器执行写入操作。
3、第 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715813#2226526.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 30 Sep 2021 08:03:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得对于我们不熟悉的，应先写一段简单点的程序或别人能通讯正常的例，用调试软件调通了，确定硬件没问题，知道怎样设置通讯参数和基本用程序写法用法再去写你所需的功能，我这几天突然想学Modbus,也在试，来确定我的BD板问题还是PLC问题郁或是程序不对！希望楼主调试好了分享一寸参数设置和过程来让我学习一下，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715813#2226388.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 29 Sep 2021 23:36:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼菜鸟入行于2021-09-28 10:36发表的&nbsp;&nbsp;:
你梯形图上写的&#160;&#160;ADPRW&#160;&#160;H64 H6 H7114 K2 K10000

这里有严重的错误。

这个指令，手册上是这样写的： [attachment=260053] 
.......
[/quote]
从站只能设置K1-K32吗？为什么我之前可以设置到K64,说明书上是写只能到32，为什么我设置 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1715813#2225943.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控晓刚]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 09:00:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你梯形图上写的&nbsp;&nbsp;ADPRW&nbsp;&nbsp;H64 H6 H7114 K2 K10000

这里有严重的错误。

这个指令，手册上是这样写的： [attachment=260053] 

H64这里应该是站号的，只能K0~K32。&nbsp;&nbsp;H是16进制，H64相当于K100]]></description>