<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[想试正反转。直接试一下JOG+&nbsp;&nbsp;JOG- 就很快知道是哪里的问题。接线。控制器设置。程序。很快就知道是哪里问题。步进马达更容易查找。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2224965.html]]></link>
 <author><![CDATA[libin520]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 09:39:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你直接看脉冲数据累计值是增加还是减少，先排除一下程序问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2224960.html]]></link>
 <author><![CDATA[我要努力努力]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Sep 2021 09:16:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这个电机运动结束没有啊，m8029看一下手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2223455.html]]></link>
 <author><![CDATA[stremck]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Sep 2021 02:44:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲接线错了，雷赛的步进脉冲电压要求是5V吧
24V需要串联2K电阻，最好是串联在Y输出信号上，不要串在24V公共端上，不要问我怎么知道的
电机总是一个方向转，可以把你的 Y1接到Y3的DIR- 上试试，看能不能反转，要是能反转就是步进驱动器设定的是正反脉冲模式，需要切换成脉冲＋方向
要是不能转，Y1接回PUL-，再试试，在DI ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2223188.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏州工人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Sep 2021 02:01:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PUL-和DIR-串联2K电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2223070.html]]></link>
 <author><![CDATA[wzy139076378]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Sep 2021 13:50:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DRVA指令第一个数据是目标地址(绝对地址)，然后你的程序y3是方向。正向移动时y3通，反向移动y3断。所以测试时先看y3的通断情况，如果正常则是外部接线的问题，如果不正常则是程序问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2222680.html]]></link>
 <author><![CDATA[1105250205]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 03:59:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[解决了电机不动的问题，是接线失误了，但是电机运动时，我的命令无法让电机反转，它只会朝一个方向循环运动，这是怎么回事啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2222640.html]]></link>
 <author><![CDATA[hb0821]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 02:12:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC程序初始化条件；驱动器指拨开关参数 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2222625.html]]></link>
 <author><![CDATA[money11]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Sep 2021 01:33:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不动先查驱动器有无接收到脉冲，接收到了不动查齿轮比是否太小，没接收到看PLC输出灯是否闪烁，可以量电压或者示波器检查。有发送再查驱动参数，比如脉冲输入形式，还有就是接线了。还有小概率电源线有问题导致脉冲输出但无动作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1714315#2222484.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 09:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>