 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也遇到过，设备没出货之前，50个磁性开关全部换了SMC了，要不知道了问题到客户那里跑死售后部说还丢人那，你想想3天2头的打电话让去换磁性开关 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2213504.html]]></link>
 <author><![CDATA[阿龙68]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Aug 2021 02:50:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[大概率开关是假的，敢贴SMC或者亚德客这样的牌子的假货质量都非常堪忧，贴气立可这种二线牌子的就只会更差。

这些开关如果质量有问题，坏起来是非常恼火的，上半年一个小设备上面磁开换了至少40%，好多都是开关亮了但是不输出的。
好多年前还遇到过一整包磁开都是坏的（是的，一整包，拿来的包装就是一个透明塑料袋装一下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2212865.html]]></link>
 <author><![CDATA[gxtmdb82164]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2021 08:40:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可能是我表述的不清楚，不是烧PLC输入信号点，是磁簧开关总是损坏，今天又坏了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2212855.html]]></link>
 <author><![CDATA[peilei1031]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Aug 2021 08:33:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主peilei1031于2021-08-06 09:01发表的 气立可磁簧开关接PLC输入点，总是损坏， :
气立可的磁簧开关，安装在气缸上的，二线制接在台达PLC的输入信号上，最近总是损坏，设备有多个气缸，损坏的不局限在一个气缸上，PLC挂多个输入模块，损坏的磁簧开关输入点不确定，主要表现是磁簧开关用万用表测量，在没有磁 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2211559.html]]></link>
 <author><![CDATA[zsh340]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 05:13:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼hmilydyk于2021-08-06 11:21发表的&nbsp;&nbsp;:
磁簧开关最差也要用亚德客的，稍微好点用SMC&#160;&#160;、FESTO、CKD等等。太差的雌黄传感器短路电流跳大，超过PLC允许的范围，导致PLC输入点频繁烧坏。另外一个，买三线式的稍微好一点。 不建议用太差的开关和传感器。
[/quote]
按钮触点电阻接近于零 会 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2211554.html]]></link>
 <author><![CDATA[yerong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 04:49:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[磁簧开关最差也要用亚德客的，稍微好点用SMC&nbsp;&nbsp;、FESTO、CKD等等。太差的雌黄传感器短路电流跳大，超过PLC允许的范围，导致PLC输入点频繁烧坏。另外一个，买三线式的稍微好一点。 不建议用太差的开关和传感器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2211523.html]]></link>
 <author><![CDATA[hmilydyk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 03:21:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都是用SCM]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1710150#2211509.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuyongxiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Aug 2021 02:58:48 +0000]]></pubdate>