 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为触摸屏里的地址没有小数点可以写，那就直接把小数点去掉就好了。如果是OMRON的100.00这个地址的话，同样也可变成10000这样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#268170.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2008 02:51:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按楼上的说法这地址对应的是十倍的关系吗？说明书里写的怎么那么复杂啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#267797.html]]></link>
 <author><![CDATA[wittyzx]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2008 09:34:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#266007.html]]></link>
 <author><![CDATA[wittyzx]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2008 15:23:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、严格按照触摸屏的操作手册上写的那样进行系统设置，还有做通讯线
2、当按第一条做了后，还不能通讯上的话，在通讯线的任一端加终端电阻，例如在触摸屏那端的通讯接口的1和2号脚并联上一个120欧的终端电阻
3、PLC上的I0.0，在屏上地址是I0，如果是M10.3，则对应屏是M103]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#265488.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2008 02:00:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢！不过那一分二的电缆应该没问题，它是一个口接ＰＣ机的，一个口接ＰＬＣ的，校验一定要设成偶校验吗？还有就是地址对应有点看不懂，例如：ＰＬＣ的Ｉ0.0对应到触摸屏上是多少？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#265458.html]]></link>
 <author><![CDATA[wittyzx]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2008 01:37:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3个原因：1是系统参数&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2是通信电缆&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3是地址对应
你的那个一分二的电缆估计是触摸屏的下载电缆而不是屏与PLC的连接电缆
通讯口类型：RS485 default
9600
8位
1位
偶校验
PLC站号：2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#263093.html]]></link>
 <author><![CDATA[常州工控人]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2008 01:44:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天发了个帖子，都没人回我]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#262970.html]]></link>
 <author><![CDATA[wittyzx]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2008 15:02:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怎么没人回复啊？急啊，先谢过了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-17052#262969.html]]></link>
 <author><![CDATA[wittyzx]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2008 15:01:39 +0000]]></pubdate>
</item>