 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2198607.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhudapeng]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 08:39:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模拟量转换，就是简单的Y=KX+B数学公式。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2197945.html]]></link>
 <author><![CDATA[宿迁电工]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2021 09:28:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼luwanli7758于2021-05-27 09:11发表的&nbsp;&nbsp;:


数据采集是实时刷新的，K0是赋进去又会马上被覆盖掉，0位无负载的时候会有一个-0.01V的电压信号跳变，导致最终读取数值会有负值
[/quote]

如4樓所説，你可能理解錯了我説的，不是修改覆蓋4AD的緩衝存儲地址，是你轉存出來的暫存地址。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2195639.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2021 06:45:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[太傻了，4AD的缓冲存储器你取出来放到PLC的寄存器，中间加个大于0的条件判断否则为0。4AD的数字值寄存器你去改他干嘛]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2194229.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmrs163]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 01:22:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼光明左使于2021-05-26 08:54发表的&nbsp;&nbsp;:
如一樓所説，無需專門去設定0-4000，程序可以加個防呆，讀取的初始值小於0，就MOV K0到你的暫存寄存器。
[/quote]

数据采集是实时刷新的，K0是赋进去又会马上被覆盖掉，0位无负载的时候会有一个-0.01V的电压信号跳变，导致最终读取数值会有负值]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2194225.html]]></link>
 <author><![CDATA[luwanli7758]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 May 2021 01:11:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如一樓所説，無需專門去設定0-4000，程序可以加個防呆，讀取的初始值小於0，就MOV K0到你的暫存寄存器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2193944.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 May 2021 00:54:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[-10~10V&nbsp;&nbsp; 对应 -4000~4000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;和&nbsp;&nbsp; 0~10V&nbsp;&nbsp;对应&nbsp;&nbsp;0~4000&nbsp;&nbsp;
基本是一样的。
一个有负值 ，一个没负值。&nbsp;&nbsp;正常只要接线不接反，不会有负值的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1703546#2193841.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 May 2021 09:16:56 +0000]]></pubdate>