 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果想让变频的频率随着负载而变化 ，那应该是转矩模式。 比如用来收卷的时候。这时要同时设置转矩指令和速度指令。
在A800变频器手册详细篇的5.4章节
不过这个有点难的，而且非常麻烦，非专业人士慎入，有坑。坑深99米。
有客户反应如果汇川的变频做这种功能比较简单，两个电位器搞定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702418#2190478.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 12:01:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你给他频率，他老老实实的执行，你还怪他？

 [s:36]&nbsp;&nbsp;[s:36]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1702418#2190476.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 May 2021 11:58:09 +0000]]></pubdate>