 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位老铁的帮忙，问题找到了。谢谢各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2189315.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 08:04:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[会不会是通信参数设置错误，改成无校验试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2189102.html]]></link>
 <author><![CDATA[hutaoa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 11:26:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我usb 转rs485 跟表头的数值一直对不上 我放弃了 我用类比讯号去抓数值
些微的误差就算了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2189060.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 07:11:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用USB转485，用串口调试助手先看看能不能通讯上先，再看看发送数据的数据是不是正确的，通讯不上或者你发送的数据跟你想发的都一样的，那也没有用 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188985.html]]></link>
 <author><![CDATA[13824790603]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 May 2021 02:08:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主yoyo2001426于2021-05-03 16:39发表的 FX5U ModbusRTU(RS485)疑问 :
各位老铁 今日老板丢了一个显示的表头给我，说可以给显示重量的一个表头
但是我赵老板发给我的位址表去读取数值，PLC却一直显示错误 不知道老铁有没有人使用过
或者帮忙看一下哪边下错了
 [attachment=255170]
 [attachment=255171]
... ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188927.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 15:07:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼yoyo2001426于2021-05-04 11:01发表的&nbsp;&nbsp;:
一直跳出停止位 的錯誤 我一直想不通哪邊出錯了
[/quote]

程序发出来看看，表头的手册也发一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188821.html]]></link>
 <author><![CDATA[13824790603]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 03:14:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一直跳出停止位 的錯誤 我一直想不通哪邊出錯了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188819.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 03:01:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[实体接线目前因为表头是两线是(一正一负) 所以在5U端我就是将SDA RDA 并起来SDB RDB 并起来这因该问题不大， 至于设定方面RTU 奇数停止位1 9600 都设置和表头一样....]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188818.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 03:01:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用HEX地址，旁边那个40001地址也可以，只是要-1，不过要确保通信参数和接线正确，建议先用USB-RS485做通讯测试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188809.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 01:18:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看你PLC报的错，是不是设置也有问题 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188801.html]]></link>
 <author><![CDATA[13824790603]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 00:41:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱的MODBUS地址是16进制的，你这接读16进制的地址就行了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188776.html]]></link>
 <author><![CDATA[13451687377]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 16:13:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4是功能码，和32767没关系]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188765.html]]></link>
 <author><![CDATA[南郭先生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 14:44:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼只对你有感觉于2021-05-03 21:47发表的&nbsp;&nbsp;:
读表头对应的MODBUS地址就行
[/quote]

可是老铁....他的modbus地址是不是多一位...超过32767了 40001...]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188763.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 14:24:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[读表头对应的MODBUS地址就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701833#2188757.html]]></link>
 <author><![CDATA[只对你有感觉]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 13:47:56 +0000]]></pubdate>
</item>