<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀一天动作上万次，不加中继试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2191641.html]]></link>
 <author><![CDATA[1120795098]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 May 2021 09:22:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加继电器要钱的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2191290.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoqing1117]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 May 2021 12:27:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[对于频繁动作的电磁阀还是要加继电器，成本也不高，若是因为不加继电器出问题就不是小事，特别是设备制造商 派一个人出差去处理就不是几百大洋，当然，现场一线的技术人员&#160;&#160;不加继电器也可以用，因为他们不考虑出差的成本，仁者见仁，立场不同考虑问题也不同 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2191096.html]]></link>
 <author><![CDATA[luo76]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 May 2021 01:22:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我都是加继电器的，楼上有人讲过了，输出点坏了真就坏了。用一个少一个。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2191083.html]]></link>
 <author><![CDATA[chaoge]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 May 2021 00:56:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人也偏向于加继电器模块。虽说一个点可以输出0.5A，但后面还有一句4个点不要大于0.8A。
如果同时4点驱动可就超极限了，除非把同时输出的点错开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190980.html]]></link>
 <author><![CDATA[mtc04245]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 10:07:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从来不加中间继电器，根本没有必要]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190964.html]]></link>
 <author><![CDATA[515932914]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 09:36:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人意见肯定是加！！
如果不加那么输出点坏了只能换这个输出模块！为考虑经济利益那肯定不加，因为换个模块肯定比继电器贵，经济利益也高。 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190943.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 08:28:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼ytzidonghua于2021-05-03 21:29发表的&nbsp;&nbsp;:
&quot;PLC的输出点直接带24VDC电磁阀（5W），且直接带动不加中间继电器进行转换，这个有真必要省略吗？&quot;这条在大多数场合都适用。。。。
正常是需要加继电器的 继电器带电磁阀&#160;&#160;
[/quote]
如果是上了几百个点的设备呢？那加还是不加呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190908.html]]></link>
 <author><![CDATA[小情绪8]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 07:02:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IO输出&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我一直没有用过继电器中转 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190902.html]]></link>
 <author><![CDATA[奥斯特洛夫斯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 May 2021 06:51:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第18楼1992sd于2021-05-10 17:00发表的&nbsp;&nbsp;:
开关电源前端断路器6A，输出负载10A，可以的。输出是24V，10A，功率240W。输入端220V，电流6A，功率1320W,没什么问题。
[/quote]


可能是我描述有问题！是开关电源输出端通过一个6A断路器为各个接近开关、光电开关、按钮等等提供电源保护！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190192.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 09:11:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关电源前端断路器6A，输出负载10A，可以的。输出是24V，10A，功率240W。输入端220V，电流6A，功率1320W,没什么问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190190.html]]></link>
 <author><![CDATA[1992sd]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 09:00:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看过这几天各位的回复，好像输出不带转换直接驱动电磁阀者不在少数。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2190187.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 08:39:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼来电自动化于2021-05-05 06:47发表的&nbsp;&nbsp;:




要说不行那就不管是继电器输出还是晶体管输出多不行，除非是为经济利益最大化考虑。
[/quote]
如果只是小功率电磁阀是没有问题，很多厂商都是这样用的。
空开很多时候并不是为了保护，调试和查故障时更方便而已。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2189436.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 00:57:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主来电自动化于2021-05-03 10:07发表的 请教一下工控界的同行们！咱这行业也同种养殖业一样不食自家的吗？ :
种养殖业经常有人说不食自家所种所养的，因为自家的多是营养夜CUI熟，食之对身体不好所以不食自家所种所养，
上个月接一桩业务，为一单位按照其图纸配安装底板，初步查看图纸后发现有存在设计问题， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2189430.html]]></link>
 <author><![CDATA[小孟孟]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 00:44:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第13楼mk自动化于2021-05-06 21:32发表的&nbsp;&nbsp;:
电磁阀我们都是直接接到PLC输入点。从不用继电器转接。（到现在没出现任何问题——最长设备6年还在运行）
[/quote]
是直接接输出点吧，老兄[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2189412.html]]></link>
 <author><![CDATA[金蛇郎君czz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 00:01:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电磁阀我们都是直接接到PLC输入点。从不用继电器转接。（到现在没出现任何问题——最长设备6年还在运行）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2189372.html]]></link>
 <author><![CDATA[mk自动化]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 13:32:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC晶体管输出可承载500ma电流，对应24V电压也有12W，哪家的电磁阀5W，让12W 负载的的PLC都搞不动]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2189235.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenhui2008e]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 May 2021 02:40:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC输出选用晶体管，通过带续流二极管的中继控制电磁阀
24V信号电源（plc输IO，继电器线圈）和24V负载电源（步进驱动器，电磁阀，电机抱闸）用两个电源
大功率电磁铁单独电源
个人习惯用法 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188947.html]]></link>
 <author><![CDATA[fgx9306]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 23:55:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼风影zdy于2021-05-04 22:16发表的&nbsp;&nbsp;:
这个要看PLC的类型吧，如果是继电器输出类型的PLC是可以的，如果是晶体管类型的输出PLC就不行，上次还特地跟PLC的销售问过。

[/quote]



要说不行那就不管是继电器输出还是晶体管输出多不行，除非是为经济利益最大化考虑。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188945.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 22:47:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个要看PLC的类型吧，如果是继电器输出类型的PLC是可以的，如果是晶体管类型的输出PLC就不行，上次还特地跟PLC的销售问过。
[quote]引用第7楼ytzidonghua于2021-05-03 21:29发表的&nbsp;&nbsp;:
&quot;PLC的输出点直接带24VDC电磁阀（5W），且直接带动不加中间继电器进行转换，这个有真必要省略吗？&quot;这条在大多数场 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188921.html]]></link>
 <author><![CDATA[风影zdy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 14:16:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼kyy80于2021-05-03 17:36发表的&nbsp;&nbsp;:
&quot;PLC的输出点直接带24VDC电磁阀（5W），且直接带动不加中间继电器进行转换，这个有真必要省略吗？&quot;这条在大多数场合都适用。。。。
[/quote]
有考虑过线圈损坏吗？还是得经过中继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188872.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangaijia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 May 2021 08:29:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;PLC的输出点直接带24VDC电磁阀（5W），且直接带动不加中间继电器进行转换，这个有真必要省略吗？&quot;这条在大多数场合都适用。。。。
正常是需要加继电器的 继电器带电磁阀&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188753.html]]></link>
 <author><![CDATA[ytzidonghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 13:29:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼luoqing1117于2021-05-03 18:36发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC的输入点由一10A开关电源提供，再由一个6A的断路器为其保护，不知道这个断路器能保护输入点什么？
开关电源还有别的负载吧。
[/quote]


别无其它负载唯一负载就是光电开关，接近开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188740.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 11:40:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服系统电源为单相220VAC,为其供电的电源是相线加零线、通过滤波器为其提供，为什么不加变压器隔离？
这个可以没有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188738.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoqing1117]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 10:38:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[且每台伺服驱动器的供电端多有一个断路器进行保护，这个有必要吗？
这个很有必要，维修测试时有用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188737.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoqing1117]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 10:37:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC的输入点由一10A开关电源提供，再由一个6A的断路器为其保护，不知道这个断路器能保护输入点什么？
开关电源还有别的负载吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188736.html]]></link>
 <author><![CDATA[luoqing1117]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 10:36:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&quot;PLC的输出点直接带24VDC电磁阀（5W），且直接带动不加中间继电器进行转换，这个有真必要省略吗？&quot;这条在大多数场合都适用。。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188732.html]]></link>
 <author><![CDATA[kyy80]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 09:36:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:17]&nbsp;&nbsp;[s:17]&nbsp;&nbsp;[s:17]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1701823#2188688.html]]></link>
 <author><![CDATA[13660355656]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 May 2021 03:18:00 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>