 <description><![CDATA[把PLC参数设置-IO分配设置设的起始IO与智能功能模块统一，设好后写入，完成后将PLC复位即可]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1700016#2196201.html]]></link>
 <author><![CDATA[汤大仙]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Jun 2021 07:33:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[解决了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1700016#2195469.html]]></link>
 <author><![CDATA[13695071517]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Jun 2021 15:37:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼zhuping于2021-04-09 13:23发表的&nbsp;&nbsp;:
故障原因都说出了，重新分配I/O
[/quote]重新分配了IO 也不行呢。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1700016#2183713.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2021 11:14:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[故障原因都说出了，重新分配I/O]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1700016#2183355.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuping]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 05:23:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、现在Q的大部分模块都是用GX WORKS2 设置了，不需要GX Configurator-XX
2、检查下智能模块参数有没正常写入，并且模块的IO号和实际IO分配的IO号是否一致
3、反复排查后仍然有错，也有可能是有硬件故障]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1700016#2183293.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 01:27:53 +0000]]></pubdate>