 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[莫名其妙的原因 比较高身]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2184359.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangsanhuzi]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 08:40:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[模块底座上有电没有，DO模块与CPU的通讯肯定不正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2184332.html]]></link>
 <author><![CDATA[13378387400]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 07:20:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼aneeee于2021-03-25 16:43发表的&nbsp;&nbsp;:

按你给的信息分析，就是程序组态部分没错，程序能运行，地址正确，CPU没报警，硬件被CPU正确识别出来了，
没有动过程序的话问题就只剩下模块的电源供电部分，模块的端子台可以拆下来，看下有没有接触方面的问题。
但是三个同时出现的概率又很小。那把输入 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2180487.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Mar 2021 09:05:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼haozai于2021-03-25 14:59发表的&#160;&#160;:

CPU有2个另台机拆过来的
[/quote]
按你给的信息分析，就是程序组态部分没错，程序能运行，地址正确，CPU没报警，硬件被CPU正确识别出来了，
没有动过程序的话问题就只剩下模块的电源供电部分，模块的端子台可以拆下来，看下有没有接触方面的问题。
但是三 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179996.html]]></link>
 <author><![CDATA[aneeee]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 08:43:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼aneeee于2021-03-25 09:39发表的&nbsp;&nbsp;:

我觉得你换过CPU，上传了程序，硬件组态时按默认，没更改输出部分的地址分配，导致硬件点没输出
[/quote]
CPU有2个另台机拆过来的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179964.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 06:59:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼13930228124于2021-03-25 14:14发表的&nbsp;&nbsp;:
&#160;&#160;电源的可能性较大&#160;&#160; 再就是底部连接座 虚接&#160;&#160; 现场环境太差了。&#160;&#160;屏的软件应该是wincc flexible&#160;&#160; ...不是SMART IE的那款
[/quote]
PLC监控有输出啊，就是模块没输出，电源又有24V]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179963.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 06:57:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;电源的可能性较大&nbsp;&nbsp; 再就是底部连接座 虚接&nbsp;&nbsp; 现场环境太差了。&nbsp;&nbsp;屏的软件应该是wincc flexible&nbsp;&nbsp; ...不是SMART IE的那款]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179950.html]]></link>
 <author><![CDATA[13930228124]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 06:14:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼haozai于2021-03-24 13:59发表的&nbsp;&nbsp;:

在福州
[/quote]
我觉得你换过CPU，上传了程序，硬件组态时按默认，没更改输出部分的地址分配，导致硬件点没输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179837.html]]></link>
 <author><![CDATA[aneeee]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Mar 2021 01:39:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果电压正常，看看公共端有没问题？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179745.html]]></link>
 <author><![CDATA[ma924888027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 10:49:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个屏幕使用西门子的Protools软件，用这个软件之前你要准备一台XP的电脑。

Good Luck~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179666.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 06:09:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼qq917355575于2021-03-24 11:18发表的&nbsp;&nbsp;:
电源供电
[/quote]
量过有DO模块24V电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179660.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 06:01:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼aneeee于2021-03-24 13:26发表的&nbsp;&nbsp;:

哪里啊？给你过去看看就好了
[/quote]
在福州]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179658.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 05:59:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主haozai于2021-03-24 10:21发表的 请问这是什么原因？ :
313C PLC没有报警，后面4个DO卡没输出，屏幕上清除了这报错后，时不时有又有出现，换了通信线也是一样，换CPU了也不行，DI卡，DO全换过都不行，主要是后面4个DO没输出，去年设备还开着的，今年就开不了，还有这屏幕用那个软件？谁有这屏幕这方面资料 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179644.html]]></link>
 <author><![CDATA[aneeee]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 05:26:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:鐠囩兘妫舵潻娆愭Ц娴]]></title>
 <description><![CDATA[閲忚繃鏈]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179633.html]]></link>
 <author><![CDATA[haozai]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 03:38:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电源供电]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1698924#2179617.html]]></link>
 <author><![CDATA[qq917355575]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Mar 2021 03:18:53 +0000]]></pubdate>
</item>