<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是干扰]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235610.html]]></link>
 <author><![CDATA[秀空02]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 05:31:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[波动很厉害，温控表是70多，实际是180~350多]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235602.html]]></link>
 <author><![CDATA[henrywang10]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 04:14:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[三菱4LC读取回来的温度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235597.html]]></link>
 <author><![CDATA[henrywang10]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 03:45:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[那有这么大的跳动啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235596.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 03:38:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[我也正在搞这个问题，有大师知道吗？请指教]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235587.html]]></link>
 <author><![CDATA[henrywang10]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 03:15:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[直径给你PID温控程序
[url]http://www.ymmfa.com/read-gktid-1713133.html[/url]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235574.html]]></link>
 <author><![CDATA[payfsl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 02:19:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[路过，顶一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2235551.html]]></link>
 <author><![CDATA[加勒比海带]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Nov 2021 01:36:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主cjlw2003于2021-02-22 23:27发表的 温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序？ :
温度模块与三菱485通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序？请教大师赐教。
[/quote]
如果所有的都是那样，建议用限幅滤波和均值滤波]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2175017.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 06:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[这个你查下温控探头的位置，干扰的话跳动几百度我相信贵公司设备没有那么水。 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2174535.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控老杜]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Mar 2021 03:45:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[缓存前一秒温度值，和当前秒温度值对比如果大于0.2度无效。我是这样消除干扰的。我的干扰没有你这么大，只有瞬间跳几度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2174366.html]]></link>
 <author><![CDATA[xgjing1220]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 13:25:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[单位时间内的10个温度值，去掉最大最小，剩下8个取平均]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2174101.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajunn]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2021 04:29:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[什么协议啊 要是modbus 可以用crc校验]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2173542.html]]></link>
 <author><![CDATA[13821917697]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 11:47:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[这是干扰现象，消除干扰源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2173398.html]]></link>
 <author><![CDATA[tonywu0227]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 01:23:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:温度模块与三菱通信，温度瞬间跳动几百度。怎么取样一个稳定温度程序 ..]]></title>
 <description><![CDATA[干扰？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1697038#2173375.html]]></link>
 <author><![CDATA[勤工俭学]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 00:31:36 +0000]]></pubdate>
</item>