 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tingfenghu于2021-01-20 18:14发表的&nbsp;&nbsp;:
主要看使用什么通讯方式，
普通屏蔽电线，2，3百米，
使用光纤加中继，一般来说，没有距离限制。
[/quote]


485能用光纤？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695627#2168176.html]]></link>
 <author><![CDATA[plcchina]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 09:35:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果距离远又非要用485可以降低通讯速率然后外加中继，西门子就又485中继器 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695627#2168051.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小安子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 02:05:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[主要看使用什么通讯方式，
普通屏蔽电线，2，3百米，
使用光纤加中继，一般来说，没有距离限制。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695627#2167965.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 10:14:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[无线通讯非常适合你]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695627#2167921.html]]></link>
 <author><![CDATA[5921338]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 05:37:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[目前 500米之内 挂多台设备 9600bps ,&nbsp;&nbsp;2线制

会有固定的几台掉线. 重新上电还能连上,&nbsp;&nbsp;过几分钟就掉线.&nbsp;&nbsp; 怀疑差模电压啥的.&nbsp;&nbsp;正在尝试加根线将所有GND 连接起来. 

目前远程指挥,&nbsp;&nbsp;负责现场的人还要找时间去测试, 而且还有自己的想法, 不确定故障原因还不愿意去做. ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695627#2167900.html]]></link>
 <author><![CDATA[欧姆法拉第]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 02:54:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[RS485 理论传输距离可以达到1200m。但是这个传输距离收到很多条件的制约。
例如：使用的传输介质、周围的环境以及是否有中继器等。
RS485传输距离随着波特率越高，其传输距离越短，实际使用中很少能达到1200m。在波特率115200bps的情况下，忽略其他因素，应该可以传输100m左右吧。]]></description>