<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼yoyo2001426于2021-02-18 10:18发表的&nbsp;&nbsp;:

老铁 我照您的方式写 依然无法达到变速的需求
是哪边写错了吗
 [attachment=252562]
[/quote]
要间断的请求，不能一直请求，请求更改速度后，运动控制器会自动置为0，等下个扫描周期又需要重新请求了，所以要考虑怎样请求]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2172894.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2021 09:20:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼tkggtdkjpl于2021-01-31 18:33发表的&nbsp;&nbsp;:
按3楼的反操作可以实现

先传送新速度，在给变速请求BMF置1
[/quote]


老铁您好 我设定为1轴速度控制，照您的方式 速度依旧无法改变，您可以在说明更详细一点 还是有例可以参考吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2172459.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 23:39:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老铁 我照您的方式写 依然无法达到变速的需求
是哪边写错了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2172346.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 18 Feb 2021 02:18:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按3楼的反操作可以实现

先传送新速度，在给变速请求BMF置1]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2170169.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 31 Jan 2021 10:33:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你要往速度更改缓存写请求，然后把数据发送到速度更改值的缓存里面才能实现你要的功能]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2167962.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄晓liang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 09:47:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼yoyo2001426于2021-01-20 09:14发表的&nbsp;&nbsp;:



各位老铁，我在手册上看到 速度控制只有 1-4轴
如果使用80SSC是否 可以速度控制 8轴?
[/quote]

可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2167893.html]]></link>
 <author><![CDATA[a10141014a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 02:30:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主yoyo2001426于2021-01-18 17:43发表的 请各位老铁帮忙，FX5-40SSC... :
各位老铁，不知道有没有人能提供 FX5-40SSC 速度控制 然后可以变速的范例...一直没办法变速，请各位老铁帮忙
[/quote]


各位老铁，我在手册上看到 速度控制只有 1-4轴
如果使用80SSC是否 可以速度控制 8轴?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695567#2167879.html]]></link>
 <author><![CDATA[yoyo2001426]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 20 Jan 2021 01:14:45 +0000]]></pubdate>
</item>