 <description><![CDATA[感谢楼上兄弟，感谢你热心的帮助。现在问题找到了，就是USS_RPM_R这个指令的问题。读浮点数就是会导致uss_ctrl报错，甚至变频器报警1910，用uss_rpm_w指令责一切正常。目前还不知道具体的原因。我再试试看能不能找到更多的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167373.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 06:10:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[所以说你根本看不懂我那个程序，那个程序不复杂，里面数据判断占了大部分，真正收发指令只占了很小的一部分，你写一个通讯程序也是一样的，当然，电机控制用固定功能块做的，或者说你只需要固定控制方式，所以显得简单；
我程序里面包含了通讯参数的修改，首先是修改了通讯默认地址，再就是模仿modbus切换控制字写对象的参 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167348.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 03:22:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[兄弟，我这200的plc按你说法编程太复杂了，
我看1200里面有一个说法是done置1后，必须在发一个空白pkw才可以下一次读写。
200smart确没这说法，关键uss_protocol（v2.1）符号表没有详细介绍。
程序没法进行了，按理说uss没这么复杂，多个uss_ctrl是此功能块自己控制轮询的。参数读写才需要编程轮询。网上很多案例都是这么 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167341.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 02:53:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序是很简单，但到实际应用的时候有不确定性，通信原理都是一样，协议也只约定规则，这些规则无非就是限制
紧要
1. 数据帧的开始标志
2. 数据长度；
3. 结束标志；
4. 校验方式；
非紧要，在前面4个重点正确的情况下，后面的一般不会有错
5. 故障码；
6. 最大长度

你的问题可能原因
1.&nbsp;&nbsp;发送缓存区因相近间隔 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167330.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 Jan 2021 01:41:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上兄弟，能提供一下具体解决办法吗？问题是发现了，不知怎解。400客服电话又打不进]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167236.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 Jan 2021 07:39:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的不错，一开始我也在纠结USS_CTRL和USS_RPM_R指令同时使用是否冲突？官方例子程序显示不冲突，我才这样用的。今天实际操作证明，官方的例子程序也是存在问题的，问题和我的一样。也会报校验错误，代码2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2167090.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 09:29:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我说的中断是广义上的中断，和PLC外部中断不是一个概念，但和定时中断类似，就是你必须先知道与通讯的设备是否成功的完成了上一次，而不是只管发，到时收一堆报错，这种情况当年初学plc就是这样。
拿个最简单的电池SOC can2.0标准协议&nbsp;&nbsp;只读报文来讲，plc不需要写数据帧，只管读，对象的报文分成4种帧，权重50m ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166890.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 00:44:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼ronkang于2021-01-14 19:08发表的&nbsp;&nbsp;:
楼上兄弟，USS通讯没你说的这么复杂吧。西门子手册也没你说的要中断一个通讯才能启用另一个通讯。只说了USS读写指令同一时刻只能使用一个。
[/quote]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;你对通讯认识还不够，因为你2个指令都是存在询问帧，因此他就像modbus的控制字 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166882.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 15 Jan 2021 00:30:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上兄弟，USS通讯没你说的这么复杂吧。西门子手册也没你说的要中断一个通讯才能启用另一个通讯。只说了USS读写指令同一时刻只能使用一个。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166835.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 11:08:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通讯没你想的那么简单，对时间有要求，你的轮询读没问题是每一步都分开了在做，并且，即使你的通讯对象只有一个，也会出现同样的情况，你这存在2中通讯操作就必须在进行另一种的时候中断一种，我的程序是用codesys写的，2种模式切换，但不能同时进行，实际上切换过程时间很短，在确认发出和收到回信再切回去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166789.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 07:35:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[IF iAdrOfInsulation =0 THEN
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;iAdrOfInsulation :=91;
END_IF
IF bSensorCorrectionHMI THEN
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;eCommandNum := 5;
END_IF
IF bParamAlterHMI THEN
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;eCommandNum := 7;
END_IF

CASE eCommandNum OF(*SystemTotalData :=1,SubcircuitAnodeToGlobeRe ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166787.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 07:31:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你一个循环周期很容易出现uss_ctrl 和Uss_RPM_R 时间间隔不够，这样就被挂起报错]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166780.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 Jan 2021 07:21:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=251675] [attachment=251676] [attachment=251677] [attachment=251678] [attachment=251679]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166625.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2021 13:37:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上，分时中断怎么理解？怎么中断法？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166605.html]]></link>
 <author><![CDATA[ronkang]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2021 11:08:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这明显要分时中断]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1695267#2166565.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 Jan 2021 08:08:55 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>