 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼zhou1211于2021-03-31 15:13发表的&nbsp;&nbsp;:

固定协议都不要你校验，底层都写过校验，例如触摸屏modbus和第三方设备通讯，抓包你会发现，crc校验自动生成，不需要你写
[/quote]
哦哦，多谢~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2185894.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 20 Apr 2021 11:23:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼lightroad于2021-03-28 20:47发表的&nbsp;&nbsp;:

不校验校验码，如何保证返回数据正确呢？
[/quote]
固定协议都不要你校验，底层都写过校验，例如触摸屏modbus和第三方设备通讯，抓包你会发现，crc校验自动生成，不需要你写]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2181437.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou1211]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Mar 2021 07:13:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼xuanyi33于2021-03-26 10:32发表的&nbsp;&nbsp;:
不需要的
[/quote]
不校验校验码，如何保证返回数据正确呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180710.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 12:47:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼来人給朕退下于2021-03-26 15:32发表的&nbsp;&nbsp;:



从站会算好和数据帧一起发来，三菱PLC只支持自动和校验和奇偶校验，CRC要自己写程序。从站也有CRC校验功能的，不然他怎么知道PLC发过来的校验的真假，
[/quote]
谢谢~
我相知道对于从站返回的数据，主站需要校对校验码吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180699.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 11:21:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼xuanyi33于2021-03-26 10:32发表的&nbsp;&nbsp;:
不需要的
[/quote]
谢谢~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180697.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Mar 2021 11:18:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼lightroad于2021-03-26 10:10发表的&nbsp;&nbsp;:
同意二楼。
借贵地一问。
对于MODBUS RTU通讯，PLC写入从站的数据要有CRC计算。我想知道，从站返回给PLC的数据不需要在PLC中进行CRC校验吗？我看一些案例在程序中没有从站返回数据的校验。谢谢~
[/quote]


从站会算好和数据帧一起发来，三菱PLC只支持自 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180244.html]]></link>
 <author><![CDATA[来人給朕退下]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 07:32:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不需要的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180147.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuanyi33]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 02:32:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意二楼。
借贵地一问。
对于MODBUS RTU通讯，PLC写入从站的数据要有CRC计算。我想知道，从站返回给PLC的数据不需要在PLC中进行CRC校验吗？我看一些案例在程序中没有从站返回数据的校验。谢谢~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2180141.html]]></link>
 <author><![CDATA[lightroad]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Mar 2021 02:10:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你把程序上传，帮你看看！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2165824.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 09:56:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 因为你是写数据，回传的数据一样就说明写入成功了，如果是读数据，回传的数据就不一定一样了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2165807.html]]></link>
 <author><![CDATA[ren1823]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 08:31:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[變頻器正常H06寫入功能碼的應答内容就是與查詢内容一致吧，你看下變頻器通訊手冊，上面應該有列出來。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2165721.html]]></link>
 <author><![CDATA[光明左使]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 08 Jan 2021 03:01:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个终端电阻试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1694949#2165621.html]]></link>
 <author><![CDATA[南郭先生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 07 Jan 2021 12:23:49 +0000]]></pubdate>
</item>