 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[Y2使能不能输出，电机是两组线圈用万用表测量，一组接A+A-,一组接B+B-，不用分那根线是A+或者A-，B+或者B-；OPTO接5v+，或者24V+（但是要接在Y0Y1线上串2K电阻），PLC输出COM接5V-（或者24V-），Y0接PUL，Y1接DIR]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161623.html]]></link>
 <author><![CDATA[tom0321]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Dec 2020 14:07:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ena不接&#160;
电机绕组多半都是接错了

一般电机绕组线位置分配是&#160;&#160; A+&#160;&#160;A-&#160;&#160;B-&#160;&#160;B+&#160;&#160;&#160;&#160;两边是正&#160;&#160;中间是负]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161330.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 03:53:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[，，，，，，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161297.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈年豆蔻go]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 01:13:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你参考一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161296.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈年豆蔻go]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 01:09:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机你可以用万用表欧姆档测量，正常是A+,A-有阻值，B+,B-阻值，两组绕组间不通]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161294.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈年豆蔻go]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Dec 2020 01:04:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼早上帅醒于2020-12-17 13:31发表的&nbsp;&nbsp;:
PLC型号发一个看看
[/quote]
三菱FX3U]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161246.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 11:04:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC型号发一个看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161149.html]]></link>
 <author><![CDATA[早上帅醒]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 05:31:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼梦雨天涯于2020-12-17 09:07发表的&nbsp;&nbsp;:
电机的AB接线是否正确，也就是两两一组？使能应该不需要的……脉冲和方向的电压是否加电阻（24V需要加）
[/quote]
我用的是24V电源，OPTO我是串联2.2KΩ的电阻，脉冲和方向没有串电阻，因为我COM端接电源0V，这样接应该没问题吧
AB线说实话我也不确定，没 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161131.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 04:16:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼andongfang于2020-12-17 08:44发表的&nbsp;&nbsp;:
ENA应该是高电位使能，可以不接线，5V电源的0V要接对。
[/quote]我用的是24V电源，OPTO我是串联2.2KΩ的电阻，脉冲和方向没有串电阻，因为我COM端接电源0V，这样接应该没问题吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161124.html]]></link>
 <author><![CDATA[liangdan0826]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 03:53:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机的AB接线是否正确，也就是两两一组？使能应该不需要的……脉冲和方向的电压是否加电阻（24V需要加）]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161062.html]]></link>
 <author><![CDATA[梦雨天涯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 01:07:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ENA应该是高电位使能，可以不接线，5V电源的0V要接对。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1693445#2161058.html]]></link>
 <author><![CDATA[andongfang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Dec 2020 00:44:18 +0000]]></pubdate>