 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼lin10663于2020-10-08 08:48发表的&nbsp;&nbsp;:
是交流輸出48V經整流加電容
有可能落在六十幾伏
 [s:39]&#160;&#160;[s:39]&#160;&#160;[s:39]
[/quote]
百度了一下，桥式整流空载输出电压要乘1.4。
毕业多年，课本的知识全还给老师了。[s:28]
还有谢谢大佬！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147252.html]]></link>
 <author><![CDATA[王玮北]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 01:02:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是交流輸出48V經整流加電容
有可能落在六十幾伏
 [s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39]&nbsp;&nbsp;[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147246.html]]></link>
 <author><![CDATA[lin10663]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 00:48:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼goldage于2020-10-07 21:42发表的&nbsp;&nbsp;:
普通变压器加了整流和电容滤波后，如果你空载测量，电压是高的，但带了负载，电压就应该是会正常，带负载后电压都偏高太多，那就不正常了
[/quote]
就算是空载，电压也不至于会高那么多吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147243.html]]></link>
 <author><![CDATA[王玮北]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 00:24:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[普通变压器加了整流和电容滤波后，如果你空载测量，电压是高的，但带了负载，电压就应该是会正常，带负载后电压都偏高太多，那就不正常了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147222.html]]></link>
 <author><![CDATA[goldage]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 13:42:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个都不会，你是怎么混到今天的，佩服之余说一下，环形变压器输出交流电压，输出端空载时电压会高过标准电压3V左右，一旦接上负载，马上降到标准电压，所以你这个是买错了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147177.html]]></link>
 <author><![CDATA[陈经理]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 07:24:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输出端加整流器了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147175.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 07:18:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[买48V的开关电源，精准度高。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147166.html]]></link>
 <author><![CDATA[cjm1234]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 06:41:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[厂家忽悠你吧，什么表能把48V电压测成72V，除非你选的档位很大。还有变压器输出是交流电，是加了整流的了吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1688634#2147107.html]]></link>
 <author><![CDATA[王玮北]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 02:59:42 +0000]]></pubdate>
</item>