 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样写程序可读性不强，建议拆分成几部分写。如手动，自动，报警等]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2146353.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 08:09:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好在线监控一下，不行的话找个经验多的人帮看一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2144331.html]]></link>
 <author><![CDATA[生产技术李钢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 12:00:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在线监控什么都明白了，像这种开关量的仿真也可以仿真出来。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2142755.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 03:18:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是因为重复使用了Y点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2142679.html]]></link>
 <author><![CDATA[dayuczj]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 12:38:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线圈可以被强制,是否这段程序属于某个子程序，而这个子程序没有被调用？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2142674.html]]></link>
 <author><![CDATA[深圳合泱科技]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 12:18:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[线圈可以被强制，表明没有多重输出，你设置这支程序被扫描了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2142673.html]]></link>
 <author><![CDATA[深圳合泱科技]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 12:15:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[像多条件或者带变址触发输出的程序，一定要学会快速写查通断条件的手法。
你这里的 OUT Y14，前面都是直白的条件，一眼即可得知哪个条件没有满足。
如果是M28Z2,等等带变址，且还带循环的，不写监控查通断，要搞半天。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2142672.html]]></link>
 <author><![CDATA[深圳合泱科技]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2020 12:14:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有程序不会监视]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2141566.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2020 04:45:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是那个中间继电器程序是通，实际扫描到这步断开了。
比如你Y14不输出，你可以把Y14前面的条件一个个短接就可以找出哪个问题了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1687122#2141435.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 05:08:59 +0000]]></pubdate>
</item>