 <description><![CDATA[你说的是计数型回原方式 使用 这种不用寻找Z相脉冲 不会因为电子齿轮的影响而跑出原点sensor太远&nbsp;&nbsp;一般dog型找第一个Z相脉冲 马达可能要转一转 实际工件移动可能早已超出行程 这种状态用计数型 就能解决]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686859#2140367.html]]></link>
 <author><![CDATA[云皮儿]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 08:16:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些機台就只有左右極限
而原點也是這兩個其中一個
在極限起動會造成錯誤產生
因此會設置位移量讓移動到初始位置離開極限

或是一些老舊機台原點信號在新系統並不是正確位置
我曾遇過一個旋轉盤原先是變頻控制後來改伺服
他的原點信號觸動的鐵片範圍較大
照一般正常回歸原點不會在正確位址停下
這時就要靠這個來調整並寫入 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686859#2140298.html]]></link>
 <author><![CDATA[小侯]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 03:06:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28] 原点后位置移动，这样可以与机械原点对应，我是这样理解的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686859#2140272.html]]></link>
 <author><![CDATA[小孟孟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2020 02:10:08 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>