 <description><![CDATA[在以下情况中，原点搜索将无法执行：
原点搜索高速≤原点搜索接近速度
原点搜索接近速度≤原点搜索初始速度
仅在原点搜索/ 返回初始速度＜原点搜索接近速度＜原点搜索高速时，原点搜
索方可启动。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2147343.html]]></link>
 <author><![CDATA[sproc]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 08:39:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLS2指令发送数与接受数不一样&nbsp;&nbsp;不知道大神们有没遇到过&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2146185.html]]></link>
 <author><![CDATA[xulin_xy]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2020 09:49:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[INI的控制数据#2时可以设定为原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2143889.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhcdb2671]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2020 06:43:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[INI配合原点感应器，用来回原位。可以吧？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2143312.html]]></link>
 <author><![CDATA[sqpfanglin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 15:53:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以从文件库内找到PLC的控制指令库，不用自己编辑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2141511.html]]></link>
 <author><![CDATA[dazhubaobao3]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 14:30:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同问，INI怎么回零位？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2141485.html]]></link>
 <author><![CDATA[sqpfanglin]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 10:38:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼汇荣铝业于2020-08-19 15:14发表的&nbsp;&nbsp;:
做绝对脉冲控制时脉冲数可以指定为负数，负数时电机为反转。用INI也可以做回原点。
[/quote]
INI怎么回零，是相对运动走到原点，然后停下用INI清除当前位置吗。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2138779.html]]></link>
 <author><![CDATA[牛马1号]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2020 11:05:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用MC_MoveAbsolute不香吗？还用PLS2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2138227.html]]></link>
 <author><![CDATA[18664371537]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2020 11:27:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主18949443313于2020-08-16 16:13发表的 欧姆龙CP1H定位PLS2指令疑惑 :
PLS2指令里的电机运动方向就是控制数据里改吗，脉冲值必须是正数吗
[/quote]做绝对脉冲控制时脉冲数可以指定为负数，负数时电机为反转。用INI也可以做回原点。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2138179.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2020 07:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按手册来。PLS2很强大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2137981.html]]></link>
 <author><![CDATA[holdkcxyz]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2020 04:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用PLS2绝对值运动必须要用ORG定义原点吗，我用INI定义原点不行吗‘’]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686229#2137674.html]]></link>
 <author><![CDATA[牛马1号]]></author>
 <category><![CDATA[欧姆龙工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2020 08:19:19 +0000]]></pubdate>