<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[SPD就是采集在设定的时间内的脉冲数，用在你这个思路上正好的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686142#2137364.html]]></link>
 <author><![CDATA[倔强的小白]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 06:49:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一个扫描周期内高速脉冲数没变化判断传动停止即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686142#2137347.html]]></link>
 <author><![CDATA[hmilydyk]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 05:09:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ab 相随便接一个到高速输入口，然后自己设定一个定时器循环读取计数器的值，读取几次对比差值，差值小于某个值就可以判断为停止]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686142#2137326.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 02:46:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的问题应该是：编码器停止后，编码器计数的偏移量为0，然后继电器输出
你在网上找下三菱有没有&nbsp;&nbsp;编码器计算速度的库文件，西门子有频率的库文件。
或者自己用变量表，写个子例程，用定时器定时2S或者几秒，分别读取定时器为1和2s的编码器的示数，示数的差就是速度
当速度为0或者小于某个数值时，说明编码器就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1686142#2137317.html]]></link>
 <author><![CDATA[无良！！]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2020 02:17:52 +0000]]></pubdate>
</item>