 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10KHZ？目前主流小型PLC集电极开路的基本都是200KHz，差的也太多了，哪怕上个世代的FX3U也是100KHz。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2138983.html]]></link>
 <author><![CDATA[nbtr小赖]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2020 01:01:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服位置输出指令=脉冲*电子齿轮比，所以电子齿轮比过大会产生爆冲，而且不正确的电子齿轮比可能会超过伺服电机的响应度造成定位不准，一般电子齿轮比的设定是为了让脉冲数和位置指令之间有一个整数倍关系，简化脉冲数计算]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136549.html]]></link>
 <author><![CDATA[marksman_01]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 08:42:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果伺服纯粹速度控制，就不如用变频器.f=nPm除以MD]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136503.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 06:21:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼king125于2020-08-10 10:24发表的&#160;&#160;:

确定下报警时电机的实际转速是多少，要是没有超过额定转速，那就不是PLC的问题，是驱动器的问题，需要调整电机的响应，这个偏差过大是指令和电机返回的位置数据超过设定值，你加大报警值就会影响定位时电机实际的位置偏差，实际偏差值还是要看机台情况的， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136464.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 03:41:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在不受干扰的情况下，与精度无关，伺服肯定会走到目标位置的；
就是电机响应问题，增益调整或减小电子齿轮比或增大加减速时间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136442.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyingchun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 03:04:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位前辈的解答，提问中应该是100KHz,少打了一个0
我现在稍微明白了一些：电子齿轮比不能过大，过大后必然导致脉冲当量变大，影响系统精度。一般伺服给脉冲最大值也控制在10K-20K左右，这样比较稳定，不容易丢脉冲（7楼前辈的经验）。
加大了位置偏差过大故障阈值才能不报故障，是不是因为电机编码器的分辨率过大导致 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136439.html]]></link>
 <author><![CDATA[飘落的风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:55:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[减小电子齿轮比，最好老老实实计算电子齿轮比。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136432.html]]></link>
 <author><![CDATA[宿迁电工]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼飘落的风于2020-08-10 10:08发表的&#160;&#160;:
[attachment=246203] 
 我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824，此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢？为什么要有这样一个参数？？？求指导 [s:39]
[/quote]
确定下报警时电机的实际转速是多少，要是没有超过额定转速 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136431.html]]></link>
 <author><![CDATA[天空流星]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:24:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直觉是这个伺服太差了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136430.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:23:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼飘落的风于2020-08-10 10:08发表的&nbsp;&nbsp;:
[attachment=246203] 
 我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824，此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢？为什么要有这样一个参数？？？求指导 [s:39]
[/quote]

这就是电机的位置和编码器位置，两者之间的差值。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136427.html]]></link>
 <author><![CDATA[哇咔咔]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:18:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=246203] 
 我将位置偏差过大故障阈值从原先的345868增大到最大值107341824，此问题解决。该参数过大对系统的控制有什么影响呢？为什么要有这样一个参数？？？求指导 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136425.html]]></link>
 <author><![CDATA[飘落的风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 02:08:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为什么会报位置偏差过大故障呢？
 [s:32]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136423.html]]></link>
 <author><![CDATA[飘落的风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 01:55:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这频率太低太低了，啥破PLC才这么点频率]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136419.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 01:45:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[试过加大电子齿轮比了，还是报故障，我再来加大加减速时间试试 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1685902#2136401.html]]></link>
 <author><![CDATA[飘落的风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2020 01:15:37 +0000]]></pubdate>