 <description><![CDATA[200PLC有专用的MAP指令库:MAP SERV Q0.0和MAP SERV Q0.1用于Q0.0和Q0.1的脉冲输出，频率是可以在它允许的范围内随意更改的。具体的你上官网上仔细看看就行了，库指令也可以随便下载使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684241#2130399.html]]></link>
 <author><![CDATA[汇荣铝业]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2020 06:58:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把脉冲数转换成距离，在一定距离里面可以随时改变速度，如果单单在脉冲数内，没法完成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684241#2130071.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘晓晨]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2020 01:27:36 +0000]]></pubdate>