 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感謝 lzzgogo 大大 熱心協助
前幾天有打電話給東元變頻器的技術部門
確認7300cv的257和258,在e510要改成9473和9474是沒錯
原本使用一顆7300cv和一顆e510一直出現com2異常
後來又買了一顆e510,把兩顆都換一樣的,然後人機裡的代碼改成
2/3:w9474 = d104
2/3:W9473 = d118
2/2:w9474 = d105
2/2:w9473 = d119
變頻器裡的09-0 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2130913.html]]></link>
 <author><![CDATA[gooddaddy]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2020 09:08:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;TECO e510写频率是16进制2502H，10进制是9474，读频率16进制2524H,10进制9508，modbus RTU485通讯，别的自己对照，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2130251.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzzgogo]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2020 14:59:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[剛才試了一下,我將w257改成w9473,然後w258改成w9474變成以下這樣
2/1:w9474 = d104
2/1:W9473 = d118
2/2:w258 = d105
2/2:w257 = d119
因為第二台變頻器還是7300cv所以就沒改了
裝上機器開機還是顯示com2通訊異常
原本以為兩台不同版本不相容,7300cv拆掉,指令也改成
2/1:w9474 = d104
2/1:W9473 = d118
結果還是一樣
我在 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2129180.html]]></link>
 <author><![CDATA[gooddaddy]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2020 05:05:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼gooddaddy于2020-07-01 16:52发表的&#160;&#160;:
感謝twingo49大大熱心幫忙
這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

.......
[/quote]
Sn 0101H　轉換出來就是257
Sn 0102H　轉換出來 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2129121.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2020 01:40:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢分享]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2129036.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 13:09:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感謝twingo49大大熱心幫忙
這幾天我也找了很多資料但是實在是不知道w258和w257的功能是怎麼來的
只知道2/1和2/2指的是兩顆變頻器的第一顆和第二顆
d104,d118,d105,d119是往PLC寫入和讀取

在一些原文的7300通訊手冊有得到一些資訊
Sn 0101H 257 Sn-01 0102H 258 Sn-02
我的認知257和258因該是轉換出來的
0101H和0102H可能 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2129001.html]]></link>
 <author><![CDATA[gooddaddy]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 08:52:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[幫你找到7300CV通信手冊，其他的自己研究
 [attachment=244967]
 [attachment=244968]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1684134#2128993.html]]></link>
 <author><![CDATA[twingo49]]></author>
 <category><![CDATA[触摸屏技术论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2020 08:11:09 +0000]]></pubdate>