 <description><![CDATA[沒事了! 找到哪邊錯誤了!可以傳輸了!
原來是自己接線弄錯了!還有監視錯地方!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1683217#2125176.html]]></link>
 <author><![CDATA[明志求救者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2020 03:38:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我找到為甚麼亮燈的原因了，調整好了，沒有再亮燈了
但是為甚麼M8411沒有動作，還是不能通信
我的三菱PLC也是新買的，他的版本應該有支援M8411這個指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1683217#2124984.html]]></link>
 <author><![CDATA[明志求救者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2020 07:04:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[CH1里的通讯设置是对应FX3U-232-BD的
由于你这里有乱码，我也看不懂。
[color=#FF0000]建议你试试：
1、CH1打勾后，就用软件的默认设置，其他的不修改。
2、或者不打勾CH1，也可以试试。[/color]
通讯参数设置后，最后断电上电，RUN-STOP-RUN，再断电上电。


FX3U-485ADP-MB如果要做MODBUS，是用梯形图来设置通讯参数的
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1683217#2124952.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2020 04:23:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[mitsubishi_fx3u_plc_srz_modbus
我的程式是看這個網址下去改的，我還有參考plc手冊還有MODBUS通信手冊以及RB900通信手冊下去寫的
但是它的錯誤碼是6421 裡的錯誤暫存器D8489裡的數值是8102 查了手冊錯誤應該是通道1的參數設定有誤
通道1不知道可不可以用這個系統參數定
我的那些選項我也看不懂像亂碼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1683217#2124927.html]]></link>
 <author><![CDATA[明志求救者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2020 03:23:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U-232-BD跟FX3U-485ADP-MB

这种情况下，232-BD 是通道 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;485ADP-MB 是通道2

手册上有讲485ADP是通道2是怎么设置的，你好好看下手册