 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用3ga就没有问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2127090.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 04:07:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[牛，我以前也碰到了同样的问题，问了客服半天，没有解决，但是我带两个mb模块，第二个模块能通讯上，第一个不行，我也是醉了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2127089.html]]></link>
 <author><![CDATA[valentine_xu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2020 04:07:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也沒事了，看監視是要看PLC內部的，每次都點到模擬的，難怪沒動作
看了別人PLC跟SRZ的圖後改了線後就可以傳輸數值了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2125175.html]]></link>
 <author><![CDATA[明志求救者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2020 03:34:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题已找到，是PLC固件版本太低了，跟换了一个19年产的PLC就好了。固件版本可以查看D8001，我现在能通讯的版本值是24321.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2125168.html]]></link>
 <author><![CDATA[evahot]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2020 02:44:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我目前也卡在M8411沒有動作
重灌也沒用
但是我的FX3U-485ADP-MB只有亮POWER燈
是不是接線錯了，才導致M8411沒動作]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2125030.html]]></link>
 <author><![CDATA[明志求救者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2020 09:16:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哎 都说了通道设置问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2123805.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2020 00:45:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序没看出问题，请检查以下地方

1，PLC 参数&nbsp;&nbsp;通讯参数那是不是设置了，如果设置了就冲突了，那不能设置
2，相同的通讯有没有使用RS&nbsp;&nbsp;RS2指令，如果使用了也冲突了
3，FX3U-485ADP-MB的指令灯显示正常吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2123648.html]]></link>
 <author><![CDATA[菜鸟入行]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2020 04:45:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[chanel]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1682940#2123647.html]]></link>
 <author><![CDATA[不小心遇见你]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2020 04:40:11 +0000]]></pubdate>
</item>