 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[将这个信号Off：quick stop （index 6040.2），伺服就停止了。再将这个信号ON，切换速度模式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2122294.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongsenmu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 30 May 2020 11:00:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼wmswangwww于2020-05-11 09:54发表的&nbsp;&nbsp;:
你这种情况与制片类似，从网上下个制片机程序看看，很方便控制
[/quote]
求案例]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118563.html]]></link>
 <author><![CDATA[finiiy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 12 May 2020 13:49:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你这种情况与制片类似，从网上下个制片机程序看看，很方便控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118153.html]]></link>
 <author><![CDATA[wmswangwww]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 01:54:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服停止了，你把伺服的模式设置成速度模式就可以了呀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118141.html]]></link>
 <author><![CDATA[987993472]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 01:23:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21] 关注]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118137.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙达工控萌新]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 01:15:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼finiiy于2020-05-11 05:53发表的&nbsp;&nbsp;:

具体能提供程序吗？
[/quote]
这个很简单的，无非一个停止，一个切换模式。你看一下手册就知道了。其实我是想说既然要用速度模式为什么一开始不用速度模式。这样动作看起来不是更加舒服。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118112.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc初学者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 May 2020 00:29:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼plc初学者于2020-05-10 22:03发表的&nbsp;&nbsp;:
位置模式切换速度模式伺服电机必须停下来后才能切换。
[/quote]
具体能提供程序吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118101.html]]></link>
 <author><![CDATA[finiiy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 21:53:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[位置模式切换速度模式伺服电机必须停下来后才能切换。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118097.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc初学者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 14:03:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼cythyx于2020-05-10 11:15发表的&nbsp;&nbsp;:
你的定位指令用绝对定位指令就行，比如你绝对定位到100，中途停止了，伺服暂停。
然后继续执行绝对定位100就没问题啊，就不用考虑你停的位置。
[/quote]
假设我在绝对定位50停止了，我需要切换速度模式，这个时候怎么做，大哥能做个案例吗，跪求]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118012.html]]></link>
 <author><![CDATA[finiiy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 03:28:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的定位指令用绝对定位指令就行，比如你绝对定位到100，中途停止了，伺服暂停。
然后继续执行绝对定位100就没问题啊，就不用考虑你停的位置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1681656#2118007.html]]></link>
 <author><![CDATA[cythyx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 10 May 2020 03:15:32 +0000]]></pubdate>
</item>