 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这设计到原子操作，输入点还好，那些多字节的数据，还可能多好几个地方都要用到，比如触摸屏键盘写一个双字的数据去PLC，这通讯就会把数据扯“烂”了，程序里还对这个数进行判断，有可能中断里还用到这个数据，是不是越想越怕 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114991.html]]></link>
 <author><![CDATA[受不了了]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2020 04:39:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼13771165220于2020-04-24 12:23发表的??:


比如说有些快速的PLC，比如基恩士啥的扫描周期微秒级别，那么10MS的滤波是不是就无意义了？
[/quote]

扫描周期与滤波时间无关。

扫描周期包括读取过程映像区，执行程序，输出刷新等但不包含滤波时间。对于输入，读取映像区也就一次过，时间应该是纳秒级的。
 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114924.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajunn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 15:03:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是反应时间]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114860.html]]></link>
 <author><![CDATA[苏格拉没有底]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 08:57:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[10ms电子滤波的意思是信号要持续ON 10ms以上才会判定为ON]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114856.html]]></link>
 <author><![CDATA[leechengyu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 08:36:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wangzhentang于2020-04-22 17:17发表的&nbsp;&nbsp;:
个人理解3点：
1.DI采集硬件上就是光耦隔离，等效电路上外部信号通过串联一个电阻+LED（控制在5mA左右，高速计数器或特殊应用可能不同），光耦另一端是一个三极管开关，导通MCU的DIO。
2.DI采集软件上有滤波处理，是防止开关或继电器产生的抖动，一般 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114797.html]]></link>
 <author><![CDATA[13771165220]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2020 04:23:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在这里大家讲的只是大概的原理，可能不够全面细致。这方面建议楼主找PLC入门书箱看，上面都讲到这个问题。看过就能明白！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114517.html]]></link>
 <author><![CDATA[linmaker]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2020 00:44:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[个人理解3点：
1.DI采集硬件上就是光耦隔离，等效电路上外部信号通过串联一个电阻+LED（控制在5mA左右，高速计数器或特殊应用可能不同），光耦另一端是一个三极管开关，导通MCU的DIO。
2.DI采集软件上有滤波处理，是防止开关或继电器产生的抖动，一般设定是10ms，也可以自定义。
3.目前部分PLC程序步数不超过10000步的话， ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114400.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangzhentang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2020 09:17:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接通大于0.05s信号有，即判定为1，接通小于0.05s信号有，即判定为0。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680863#2114338.html]]></link>
 <author><![CDATA[wanzhen2006]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2020 03:52:01 +0000]]></pubdate>
</item>