<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[FX5U高速计数器问题&nbsp;&nbsp;（已找到 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of FX5U高速计数器问题&nbsp;&nbsp;（已找到 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 23:55:57 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[Re:FX5U高速计数器问题&#160;&#160;（已找到原因了,谢谢各位）]]></title>
 <description><![CDATA[看看，看看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2285483.html]]></link>
 <author><![CDATA[wodehaohaogu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 14:45:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢分享！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2280286.html]]></link>
 <author><![CDATA[加勒比海带]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 02:56:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:FX5U高速计数器问题&#160;&#160;（已找到原因了,谢谢各位）]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼13771165220于2021-09-27 16:12发表的&nbsp;&nbsp;:
楼主找到原因了没有，我遇到了同样的问题。
[/quote]

顶楼就是方案啊，通过两次传送。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2225782.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 00:14:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主找到原因了没有，我遇到了同样的问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2225654.html]]></link>
 <author><![CDATA[13771165220]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 27 Sep 2021 08:12:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢分享！ [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2171839.html]]></link>
 <author><![CDATA[crgtom]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 10 Feb 2021 02:51:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[牛X人物都不看手册的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2127736.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2020 10:27:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼崇庆阳光于2020-04-19 08:03发表的&nbsp;&nbsp;:


参数是设置了的。

现在的问题是32位的指令读出来的数据是16位的数据。
.......
[/quote]
在那里改啊，我要设置4个通道要怎么弄，麻烦你指点一下感谢感谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2127686.html]]></link>
 <author><![CDATA[个性人生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2020 00:55:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼apei2014于2020-04-18 13:57发表的&nbsp;&nbsp;:
参数有没有设置？
[/quote]

参数是设置了的。

现在的问题是32位的指令读出来的数据是16位的数据。

如果改为FX3U的计数器模式LC51，就正常。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113623.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2020 00:03:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[参数有没有设置？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113500.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2020 05:57:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼apei2014于2020-04-16 10:36发表的&#160;&#160;:
你的软件版本太高，我打不开。

我自己做的一个计米的，可以直接读32位数据。

HIOENP(一段启动,K0,H1,K0); 
.......
[/quote]

我的软件版本为 V1.063R

按照你的写法，我就只读出了16位数据。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113468.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2020 03:19:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:Re:FX5U高速计数器问]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼999感冒灵于2020-04-17 20:39发表的 Re:FX5U高速计数器问 :
不可能的事我一会看看你错了哪里
[/quote]

实在找不出那里错了......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113466.html]]></link>
 <author><![CDATA[崇庆阳光]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2020 03:17:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好像是寄存器使用重复了。加大间隔试试？比如4500和4501及D0和D1,01改成04，d0和d4]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113373.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 12:49:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:FX5U高速计数器问]]></title>
 <description><![CDATA[不可能的事我一会看看你错了哪里]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113367.html]]></link>
 <author><![CDATA[999感冒灵]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 12:39:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的软件版本太高，我打不开。

我自己做的一个计米的，可以直接读32位数据。

HIOENP(一段启动,K0,H1,K0); 
DHCMOV(SM400,SD4500,K0,收卷毫米数);]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680504#2113015.html]]></link>
 <author><![CDATA[apei2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2020 02:36:42 +0000]]></pubdate>