<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[请教主从系统设计思路]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 请教主从系统设计思路]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 15:38:36 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感觉还不如原来的方案来的稳定可靠。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2109793.html]]></link>
 <author><![CDATA[linmaker]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2020 02:08:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看同步的要求，你原来的是同步不同速，改成单独的话同步比较难满足，如果精度不需要太高可以改的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2108579.html]]></link>
 <author><![CDATA[nightblueblu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 08:47:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最近剛好在研究同步系統，幾個問題
連續運轉還是暫歇運轉?
具體的軸徑?
精度要求多少?
[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2108010.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu19821221]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 02:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[关键看精度要求。可以选变频器同步，也可以选伺服同步。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2107923.html]]></link>
 <author><![CDATA[plc初学者]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 09:53:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[原机械装置是位置系统，修改方法变成速度系统，会有丢失、滞后。
常见的：脉冲作为虚拟主轴，驱动不同的变速齿轮，再到伺服。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2107896.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 08:25:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[每台伺服的速比都是不同的，好弄吗？我的想把主轴编码器的频率算出来，在把算出的频率除以要变速的系数得出每路伺服输出脉冲的频率。不知这样可以吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2107875.html]]></link>
 <author><![CDATA[浪苍客]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 07:52:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以是可以的，不过你加的三台伺服的功率不能小，否则可能动力不够，编程思路是三台伺服的速度用同一个速比值，当这个速比值改变的时候，三台伺服的速度都发生改变，如果要随主轴的速度变化，三台伺服的速比值再乘上主轴的速度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679494#2107870.html]]></link>
 <author><![CDATA[ntbigcg]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 07:31:58 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>