<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[C251好像是高速计数器，带复位的。你看看是不是你的点用错了。这个型号我试过。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107903.html]]></link>
 <author><![CDATA[倔强的小白]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 08:30:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我用的是PLC内置开关电源，褐色24V+，蓝色接COM，黑色A相接X0，白色B相接X1，橙色Z相接X2。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107809.html]]></link>
 <author><![CDATA[zwu009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 02:17:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[根据你的描述，X输入LED不亮说明是硬件问题，应该注意检查编码器的接线，欧姆龙E6B2-cwz6c型号的编码器是NPN型的，使用的24V电源一定要同源，要么是外部开关电源，要么用PLC内置的。

 [attachment=241811]使用PLC内置开关电源
 [attachment=241812] 使用外部开关电源]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107775.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2490048]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 00:57:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢！我转动编码器PLC就是没有任何反应，难道真的是编码器有问题了吗，我再买一个回来试一试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107764.html]]></link>
 <author><![CDATA[zwu009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 23:59:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[转动编码器看.x0x1x2灯会不会闪闪发光...会闪光就程序问题..不闪就接线或编码器问题..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107718.html]]></link>
 <author><![CDATA[ba3328]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 09:49:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为啥要接X2]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107716.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhoubaojian8]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 09:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看手册]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679470#2107714.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhoubaojian8]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 09:27:21 +0000]]></pubdate>
</item>