 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼往事如风于2020-03-21 17:16发表的&nbsp;&nbsp;:
从安全隔离来说四极可以把零线也断开，安全性有保障。[b][size=4]但是，四极断路器一旦出现总零线段分合触点接触不良造成的损失也是不可估量的。[/size][/b]如何兼顾安全隔离和控制保护呢？正规的做法前面再加一把四极隔离刀闸（现在的刀闸可不是以前那种 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2108099.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 11:48:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从安全隔离来说四极可以把零线也断开，安全性有保障。但是，四极断路器一旦出现总零线段分合触点接触不良造成的损失也是不可估量的。如何兼顾安全隔离和控制保护呢？正规的做法前面再加一把四极隔离刀闸（现在的刀闸可不是以前那种简陋品），作为检修时分断，这个分断点是否正常是看的到的，隔离刀闸后面加三极总断路器（ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2108079.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 09:16:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用三相开关]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2108042.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxguozhifeng]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 06:49:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3P沒見過4P的空開，0線接地不需要空開]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2108023.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu19821221]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 03:48:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏电？不存在的，非特殊场合永远不会用漏电，永远不会，用几次你就知道了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2108005.html]]></link>
 <author><![CDATA[10902502]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 02:23:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用4P会呵呵]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107961.html]]></link>
 <author><![CDATA[二hjk少]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 14:51:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[基本上接触的电箱，
无论进口或者国产电柜，
总开关都3P的空开。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107926.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 09:59:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有零线还是4P的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107902.html]]></link>
 <author><![CDATA[大坏蛋]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 08:30:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[赞同一楼说的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107881.html]]></link>
 <author><![CDATA[荏苒几盈虚]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 08:01:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢分享，学习学习了 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107860.html]]></link>
 <author><![CDATA[tonywu0227]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 06:48:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[带漏电保护的开关必须使用4P，不带漏电保护的随便，但建议还是4P为好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1679466#2107729.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2020 11:58:27 +0000]]></pubdate>