 <description><![CDATA[[quote]引用第19楼zsqlaoer于2020-03-08 17:05发表的&nbsp;&nbsp;:
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线&nbsp;&nbsp;重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1：你这个意思是2个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2105672.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2020 12:12:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以并联，实际运行一般都是分段运行的；倒负荷的时候并联下，或者一段进线故障母联自投；]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2105431.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞外海岛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 10:04:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，变压器加入所有规格参数全部相同，可以并联麽？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2105423.html]]></link>
 <author><![CDATA[肥肥的瘦子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 09:34:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线&nbsp;&nbsp;重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1：你这个意思是2个回路共用1个N线，按设计标准就是违规的,
&nbsp;&nbsp; :2：关于N线 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2105422.html]]></link>
 <author><![CDATA[塞外海岛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 09:05:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有0序互感器是可以公用0线的。要保证所并变压器0线不断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104946.html]]></link>
 <author><![CDATA[123qw123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2020 23:20:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的&nbsp;&nbsp;:
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线&nbsp;&nbsp;重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
[/quote]
如果原来是一台变压器供电，改两 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104508.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 14:27:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第15楼huangaijia于2020-03-03 18:21发表的&nbsp;&nbsp;:
因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线&nbsp;&nbsp;重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下
[/quote]

你这样做更加不安全！

要知道零 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104479.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 11:38:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为有一条线路200米左右 6米高桥架 里面有6根相线 1根零线 原来是一个变压器 现在是准备用2台变压器 分成2路线&nbsp;&nbsp;重新穿线很难弄 桥架下方很多设备 所以询问零线是不是可以并用 求大神帮忙分析一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104464.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangaijia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 10:21:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[干嘛要把零线并在一起？多余。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104299.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqbzlqbz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2020 14:40:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果用电设备本就已经分区，且两分区之间不需要联络，就不要连接。
如果需要联络使用（特殊情况一台变压器带2个分区），是可以连接的，但接地也需要连接。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104134.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 14:54:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我公司有2个配电房相隔约100米，本来是一个配电房供一车间的，后来有一个车间电不够用把另一配电房拉线过来专供2台设备用{新增设备），这样用也是相安无事的，过段时间再增加一台设备时想把2个变压器零线并在一起，一并瞬间接线柱起电火花就像2根相线短路声音还很大的，估计是2个变压器零线之间的电位差，就像同一变压器零 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2104037.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzydlzp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 01:11:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我记得不可以并联]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103813.html]]></link>
 <author><![CDATA[10902502]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2020 12:49:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从安全角度出发，不是并联使用的变压器，不建议零线共用（并在一起）。

不明白你的两台变压器各自独立成系统，为什么要把零线并在一起？

这样做很危险。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103808.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2020 12:15:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议分区用
维修方便]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103646.html]]></link>
 <author><![CDATA[刘振华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 22:54:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两台变压器可以分区使用，各用各的，如果想并联变压器使用，容易不同不建议，另外变压器的联接级别相位等都要考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103539.html]]></link>
 <author><![CDATA[ssj1508]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 05:55:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[别沉了啊 还有没有其他的见解的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103536.html]]></link>
 <author><![CDATA[huangaijia]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 05:44:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为 两台变压器不在同一个接地网&nbsp;&nbsp;这样两台变压器并联零线是会有问题的&nbsp;&nbsp;会造成 两个接地网之间的电位差&nbsp;&nbsp; 建议可以把两个接地网连接一下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103465.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzq0425]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Feb 2020 01:18:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器接线组别相同，变压比相同，容量比大于三分之一，可以并联运行。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103407.html]]></link>
 <author><![CDATA[江流天地外]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 14:06:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变压器接线结构一样 功率差范围不大的&nbsp;&nbsp;还可以并联运行&#128527;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103363.html]]></link>
 <author><![CDATA[spirita]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 11:16:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[零线可以并联，火线不能并]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103359.html]]></link>
 <author><![CDATA[moyqfujian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 10:35:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[最好不要并在一起，很容易出问题，我经历过这样的事]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678617#2103352.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzydlzp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Feb 2020 09:30:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一 要接地&nbsp;&nbsp; 第二 零线可以并联，没有问题。两台不要挨的太近。并联就是不规范，其他没什么]]></description>