<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[随手写的，没那么详细。具体细节需要你自己完善。这个只是一个大纲。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2108469.html]]></link>
 <author><![CDATA[倔强的小白]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2020 01:29:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你能不能把工艺说明白些？上料－清料－4工位，都是如何动作的？说不明白又如何给你例子？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2108207.html]]></link>
 <author><![CDATA[anlyl2014]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2020 08:32:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2108198.html]]></link>
 <author><![CDATA[happy52954]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2020 07:14:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼fjqz00于2020-02-22 23:47发表的&nbsp;&nbsp;:
用左移位指令。
上料位有料——转盘旋转到位——执行一次左移位——把上料位的有料状态移到第1工位，把第1工位的当前状态移到第2工位……以此推——这样就实现了各工位有料检测显示的功能。
清料时，也是这个动作，只不过由于上料工位不再上料，所以目前为0 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2102678.html]]></link>
 <author><![CDATA[happy52954]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 23 Feb 2020 01:44:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用左移位指令。
上料位有料——转盘旋转到位——执行一次左移位——把上料位的有料状态移到第1工位，把第1工位的当前状态移到第2工位……以此推——这样就实现了各工位有料检测显示的功能。
清料时，也是这个动作，只不过由于上料工位不再上料，所以目前为0状态，当转盘旋转到位后，再执行一次左移位，就会把第1工位的有料 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2102664.html]]></link>
 <author><![CDATA[fjqz00]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2020 15:47:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼舜天水怪于2020-02-22 14:19发表的&nbsp;&nbsp;:
信号从第一站开始移位&#160;&#160; 有移位信号到了工站动作&#160;&#160; 清料时候也是一样的&#160;&#160;转盘动作时候信号移位就好
[/quote]
没看懂[s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2102621.html]]></link>
 <author><![CDATA[happy52954]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2020 07:47:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[信号从第一站开始移位&nbsp;&nbsp; 有移位信号到了工站动作&nbsp;&nbsp; 清料时候也是一样的&nbsp;&nbsp;转盘动作时候信号移位就好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1678482#2102608.html]]></link>
 <author><![CDATA[舜天水怪]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 22 Feb 2020 06:19:38 +0000]]></pubdate>
</item>