 <description><![CDATA[看 看通讯格式字对吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2104354.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzq0425]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 01:42:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的 PLC是否也调整为ASCII通信格式？如果是 那就是你最后传输时要把16进制数 转换为相应ASCII码才能传送&nbsp;&nbsp;比如H30你要转换为33&nbsp;&nbsp;30另个ASCII码&nbsp;&nbsp;传送才行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2103663.html]]></link>
 <author><![CDATA[fzq0425]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2020 00:52:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序和变频器中的通讯格式必须保持一致，变频器是否支持ASCll方式通讯。串口助手是否设置为7N2，7E1，7O1格式。是否需要LRC校验。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2100634.html]]></link>
 <author><![CDATA[fenghua00000]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 10:11:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[3A是起始符，你缺少0D 0A结束符 所以无响应。应该发送3A30313036323030303030313243370D0A即可。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2100616.html]]></link>
 <author><![CDATA[a2490048]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 02 Feb 2020 08:28:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序和变频器中的通讯格式必须保持一致。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2100082.html]]></link>
 <author><![CDATA[修缘168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 22:28:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器也要做相对的通讯设定。否则是不能通讯的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1677799#2100080.html]]></link>
 <author><![CDATA[华丰机电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jan 2020 18:12:12 +0000]]></pubdate>